44问答网
所有问题
当前搜索:
三绕组变压器的零序网络
何谓潜供电流?它对重合闸有何影响?如何防止?
答:
零序参数(阻抗)与网络结构,特别是和
变压器的
接线方式及中性点接地方式有关。一般情况下,零序参数(阻抗)及
零序网络
结构与正、负序网络不一样。16、零序参数与变压器接线组别、中性点接地方式、输电线架空地线、相邻平行线路有何关系?答:对于变压器,零序电抗与其结构(三个单相变压器组还是三柱变压器)、
绕组
的连接(△或...
可能有
零序
电流穿越
变压器的
接线形式是Yn,d吗对?
答:
应当这样说: Yn,d接线方式的变压器,其高压
绕组
可能会有零序电流流过,因为这个绕组采用了中心点接地方式。为了减少零序电流产生
的零序
磁通在
变压器中
产生的损耗,低压侧绕组应当采用三角形接线方式,让零序磁通产生的零序电流在三角形绕组中形成环流,产生与原零序磁通相位相反的磁通,来中和原零序磁通 ...
零序
电流为什么不能在高压侧流通
答:
零序
电流如同直流电流,不能通过线圈感应,其流通条件,必须是有中性点和中性线构成回路才能流通。因此,无论
变压器
高压侧还是低压侧,如果是三角形联结或星形联结且无中性线,零序电流都不能够流通。你所说的情况,可能是变压器高压侧为三角形联结,低压侧为星形且带中性线的联结方式,一般工厂供电为高压侧...
什么是三相五柱式
变压器
?
答:
三相五柱变压器,就是就是
变压器的
铁芯有五个柱子,四个窗口。其中中间三个柱子上安装了线圈,边上两个柱子作为磁路。除了上述三相
绕组
有三根铁芯柱以外,两侧还有两根空余没有绕组的铁芯柱,五根铁芯柱的上下都用铁鄂连接起来。这样,
零序
磁通就通过外面两根铁芯柱与上下铁鄂形成了流通回路。这样的变压器...
变压器
星三角解法用
零序
保护吗?
答:
同样需要
零序
保护。
变压器
为何要配置
零序
差动保护?它有何优缺点?
答:
变压器的零序
保护配置 变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。2台主变并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变中性点零序过流保护动作,第一时限跳2号主变高低压侧开关,K2故障点被隔离,1号主变恢复正常运行。如果故障点在K1处,当第一...
10kv配电系统常用
变压器绕组
链接组别有几种?各代表什么意义?求解,详细...
答:
1.步骤一根据三相
变压器绕组
联结方式(Y或y、D或d)画出高、低压绕组接线图(绕组按A、B、C相序自左向右排列);2.步骤二在接线图上标出相电势和线电势的假定正方向
3
.步骤三画出高压绕组电势相量图,根据单相变压器判断同一相的相电势方法,将A、a重合,再画出低压
绕组的
电势相量图(画相量图时...
为什么自耦
变压器的零序
电流保护不能接在中性点电流互感器上
答:
因为自耦
变压器
是三相的,通常用于三相电动机的自耦减压起动回路中,因为三相电动机是三相负载,没有中性线,所以接在中性线上
的零序
电流互感器对于电动机来说是毫无意义的。自耦变压器是指它的
绕组
是初级和次级在同一条绕组上的变压器,原,副绕组直接串联,自行耦合的变压器。根据结构还可细分为可调压式...
变压器的零序
励磁阻抗与哪些因素有关?它对变压器的运行性能有何影响...
答:
变压器的零序
阻抗与
绕组
的连接方式及磁路结构有关。零序电压施加在三角形侧和不接地星型侧,无论另一侧接线方式如何都没有零序电流流过,此时零序电抗为无穷大.
...
零序
电流无法流入星型接线方式且中线点不能接地的
变压器绕组
内
答:
则在接地时
绕组
内会有
零序
电流,有了这个零序电流才会感应到二次侧去。若二次侧三角形接线时,零序电流在三角形绕组内形成环流,流不出去,就没有零序电流;若二次侧星形时,则会有零序电流流过。2.若
变压器
一次侧,为不接地系统时,无论变压器一次,二次侧的接线方式,都没有零序电流流过变压器。