44问答网
所有问题
当前搜索:
三绕组变压器的零序网络
YN,d三相心式
变压器的零序
阻抗从原边看等于什么?Zm?Zk?∞?Z1+Zm?换...
答:
YN,d三相心式
变压器的零序
阻抗从原边看等于(约)
绕组
的短路阻抗 Zk
变压器的
连接方式(比如说D,yn11)是什么意思?
答:
则低压侧的线电压Uab则指向11,从时间上看为11点,因此该联结组的组号为11,即为D,yn11。D,yn11联结方式,在抑制三相不平衡、限制三相谐波方面都比较有优势,且D,yn11接线的
变压器的零序
阻抗比Y,yn0接线的变压器小,因此出现末端单相接地短路时,短路电流更大,护灵敏度更高。
为什么
变压器
中性点
零序
电流保护一般情况下按0.3~0.5 s整定_百度知...
答:
减少了停电范围,用电力系统的专业语言来说就是保护的选择性。当线路故障,而故障线路的开关拒动,或者保护拒动,这时就要靠
变压器的
保护来动了,所以将变压器的保护加一个延时,就是考虑这种情况,这时的停电范围就会扩大,造成不必要的损失。这也是没有办法的,不然的话可能还有更大的损失。
变压器的
生产是否需要
零序
电流互感器
答:
变压器
等重要设施的保护需要
零序
电流互感器。
零序
电流能否从D,Yn接线的
变压器
流入低压侧,能否在星形侧得到零序电流...
答:
零序
电流不能流入低侧!星形侧可以得到零序电流值
16.若
变压器绕组
接法形式为Y/△,则在
零序
等值电路中,
变压器的
原边相当于...
答:
变压器的
原边相当于(短路电抗)
我国在TN和TT系统接地式低压电网中,为什么采用D,yn11连接的三
答:
采用D,yn11连接更优于 Y,yn0连接,其主要表现为:(1)D,yn11连接的
变压器
,它
的零序
阻抗比Y,yn0连接的变压器要小得多,因而有利于低压单相接地短路故障的切除。(2)D,yn11连接的变压器,其三次谐波励磁电流在三角形接线的一次侧
绕组
内形成环流,不致于流入公共的高压电网,这比一次侧绕组接...
请问
变压器
连接组别号0与11的区别,各自的优缺点是甚么?
答:
三次谐波电流可在D联结的一次
绕组
内形成环流,使之不致注入公共的高压电网中去。 4.Dyn11联结
变压器的零序
阻抗比Yyn0联结变压器小得多,有利于低压单相接地短路故障的切除。5. Dyn11联结变压器允许中性线电流达到相电流的75%以上。因此,其承受不平衡负载的能力远比Yyn0联结变压器大。6. 当高压侧一相...
什么叫DY
变压器
答:
3
.1.1 在D联结
绕组中
的三次谐波环流能够在变压器中产生三次谐波磁动势,它与低压
绕组的
三次谐波磁动势平衡抵消;3.1.2 高压相绕组的三次谐波电动势在D联结回路中环流,三次谐波电流可在D联结的一次绕组内形成环流,使之不致注入公共的高压电网中去。3.2 Dyn11联结
变压器的零序
阻抗比Yyn0联结...
发电机出口的
变压器
内部的接线,为什么靠发电机侧是三角接法型,另外一...
答:
三、在D联结
绕组中
的三次谐波环流能够在变压器中产生三次谐波磁动势,它与低压
绕组的
三次谐波磁动势平衡抵消;四、高压相绕组的三次谐波电动势在D联结回路中环流,三次谐波电流可在D联结的一次绕组内形成环流,使之不致注入公共的高压电网中去。五、Dyn11联结
变压器的零序
阻抗比Yyn0联结变压器小得多,...