什么情况下3相5线中的零线会带电
答:
2.增加配电
变压器的
电能损耗。配电变压器是低压电网的供电主设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时,将会造成配变损耗的增加。因为配变的功率损耗是随负载的不平衡度而变化的。
3
.配变出力减少。配变设计时,其
绕组
结构是按负载平衡运行工况设计的,其绕组性能基本一致,各相额定容量相等。配变的最大...
当中性点直接接地系统
中
发生接地短路时,
零序
电流的分布与什么有关?为...
答:
零序电流的分布,只与系统
的零序
电抗有关。零电抗的大小取决于系统中接地
变压器的
容量,中性点的接地数目和位置,当增加或减少变压器中性点接地的台数时系统零序电抗
网络
给将发生变化,从而改变零序电流的分布。
三相四线三相电负载不平衡时,零线会不会有电,分担些负载呢???_百度知...
答:
这有可能给变压器造成及严重的后果,不平衡时会造成相电流过大(增为
3
倍),从而造成
绕组
和变压器油的过热。绕组过热,绝缘老化加快;变压器油过热,引起油质劣化,快速减小
变压器的
绝缘性能,减少变压器寿命(温度每升高8℃,使用年限将会降低一半),甚至烧毁绕组。同时三相不平衡条件下运行的变压器产生
零序
...
三相四线制中断零有什么危害性
答:
上述不平衡时重负荷相电流过大(增为
3
倍),超载过多,可能造成
绕组
和变压器油的过热。绕组过热,绝缘老化加快;变压器油过热,引起油质劣化,迅速降低
变压器的
绝缘性能,减少变压器寿命(温度每升高8℃,使用年限将减少一半),甚至烧毁绕组。(3)三相负荷不平衡运行会造成
变压器零序
电流过大,局部金属件...
三次谐波的主要表现
答:
对高压侧产生的三次谐波影响要比
变压器
为接线时小,但增加了变压器高压
绕组
的损耗。(
3
)由于中性线中三相负荷不平衡引起的工频电流和三次谐波电流的叠加有可能大于相电流,当三相的三次谐波平衡时,由于接线的变压器铁芯
中零序
的三次谐波无通路,磁通只能经铁心、空气和外壳等构成回路,产生附加损耗和局部...
35kv
变压器
继电保护计算
答:
(9)0.4MVA及以上,
绕组
为星形-星形连接低压侧中性点直接接地的
变压器
,对低压侧单相接地短路应选择下列保护方式,保护装置应带时限动作于跳闸。1)利用高压侧的过电流保护时,保护装置宜采用三相式。2)接于低压侧中性线上
的零序
电流保护。
3
)接于低压侧的三相电流保护。(10)0.4MVA及以上,一次电压为...
变压器
连接组别
答:
3
.1.1 在D联结
绕组中
的三次谐波环流能够在变压器中产生三次谐波磁动势,它与低压
绕组的
三次谐波磁动势平衡抵消;3.1.2 高压相绕组的三次谐波电动势在D联结回路中环流,三次谐波电流可在D联结的一次绕组内形成环流,使之不致注入公共的高压电网中去。3.2 Dyn11联结
变压器的零序
阻抗比Yyn0联结...
发电机的定子
绕组
单相接地保护
答:
为了避开三次等高次谐波的影响,继电 器配有低通滤波器,以抑制谐波电压,特别是三次 谐波的影响。当靠近发电机定子
绕组
中性点时,
零序
电压低, 如果零电压小于电压继电器的动作电压,那定子9 5%接地保护不动作.故设置外加电源式的定子1 00%接地保护. 其基本原理是在发电机定子内注入一个1/4 ...
三相电源中为什么没偶次谐波?
答:
在电力系统中谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致,当电流流经负载时与所加的电压不呈线性关系就形成非正弦电流,即电路中有谐波产生,谐波可以区分为偶次与奇次性,第
3
、5、7次编号的为奇次谐波,而2、4、6、8等为偶次谐波,如基波为50Hz时,2次谐波为l00Hz,3次谐波则是150Hz。
隔离
变压器
为什么能抑制
3
次和3的倍数次谐波
答:
它是采用D,yn11结线方式的
变压器
,因为三次和
3
的倍数谐波有它的特殊性,它的频率为150HZ,各相相量间相位差是基波的3倍。3 × 120°=360°,可见各相相量组成零序制。D,yn11结线配电变压器,原
绕组
为三角形接法,可环行零序电流和三次以及3的倍数次谐波电流,付绕组侧
的零序
磁通在主绕组中...