变压器连接组别

看下图的变换对吗?
首先先谢谢刚才两位的热心解答。
刚才没表示清楚,现在换了个图。
两个其实是一个,都是正三角(高压或低压),但是是两种接法(铜排的连接方式),我的意思是这两种是不是是一样的效果?现实可不可行?
有人这么做过吗?
因为这样的右边要比左边省几块铜排。而且当头尾都在上面时,对铜排的焊接也方便。
请有实际生产经验多指点,别和我整理论的,我想理论的我能整明白。

你的本意应该是想做成三角变三角的连接组别,不过原边的接线还能理解,当然你A相的那个位置,应该是交叉的,而不是A相短路,但是你副边的接线有点混乱,首末连接不对,变压器副边是短路状态。

现行的新标准对星型、三角形和曲折形联结,对高压绕组分别用符号Y、D、Z表示;对中压和低压绕组分别用y、d、z表示。有中性点引出时分别用YN、ZN和yn、zn表示。自藕变压器有公共部分的两绕组中额定电压低的一个用符号a表示。变压器按高压、中压和低压绕组联结的顺序组合起来就是绕组的联结组。例如:高压为Y,低压为yn联结,那么绕组联结组为Yyn。加上时钟法表示高低压侧相量关系就是联结组别。

  常用的三种联结组别有不同的特征:

  1 Y联结:绕组电流等于线电流,绕组电压等于线电压的1/√3,且可以做成分级绝缘;另外,中性点引出接地,也可以用来实现四线制供电。这种联结的主要缺点是没有三次谐波电流的循环回路。

  2 D联结:D联结的特征与Y联结的特征正好相反。 

  3 Z联结:Z联结具有Y联结的优点,匝数要比Y形联结多15.5%。成本较大。

  据GB/T6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》和GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》规定,配电变压器可采用Dyn11联结。而我国新颁布的国家规范《民用建筑电气设计规范》、《工业与民用供配电系统设计规范》、《10KV及以下变电所设计规范》等推荐采用Dyn11联结变压器用作配电变压器。现在国际上大多数国家的配电变压器均采用Dyn11联结,主要是由于采用Dyn11联结较之采用Yyn0联结有优点:

  3.1 D联结对抑制高次谐波的恶劣影响有很大作用 

  3.1.1 在D联结绕组中的三次谐波环流能够在变压器中产生三次谐波磁动势,它与低压绕组的三次谐波磁动势平衡抵消; 

  3.1.2 高压相绕组的三次谐波电动势在D联结回路中环流,三次谐波电流可在D联结的一次绕组内形成环流,使之不致注入公共的高压电网中去。

  3.2 Dyn11联结变压器的零序阻抗比Yyn0联结变压器小得多,有利于低压单相接地短路故障的切除。

  3.3 Dyn11联结变压器允许中性线电流达到相电流的75%以上。因此,其承受不平衡负载的能力远比Yyn0联结变压器大。

  3.4 当高压侧一相熔丝熔断时,Dyn11联结变压器另二相负载仍可运行,而Yyn0却不行。

  因此,在变压器联结组别选择中,选择Dyn11联结变压器很有必要。由于Yyn0联结变压器高压绕组的绝缘强度要求较之Dyn11联结变压器稍低,所以,不宜将Yyn0联结变压器改为Dyn11联结。 

问题在于你的副边,虽然还是首尾连接的,但是,B相的安装是首末颠倒的,三

相的绕线方向,就是激磁方向必须一致,右手法则,按照你图示的安装方式,那

么B相的绕制工艺就要和A、C线圈不一样了。建议还是采用原边的接线方式。

早说你是这个问题啊,白打了那么多字,给你个照片看看吧,这个是我们目前采

用三角型接线工艺,比你的那个方式省的更多,呵呵。 

就在制作线圈铜排时,需要三角接线的出线端,铜排较长,上下都露出,这样整

个三角接线可以在底部全部完成,电压输入端或输出端在上部,也不影响,最最

省的方案了。 

谢谢夸奖,月亮哥,^_^

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-21
有问题。左边的A相,头尾都连在一起了,这不就短路了吗?你再仔细看看。

我懂你的意思了。你是想改变B相线圈的绕向,来改变接线方式。我的看法,从原理上讲是可行的,也是对的。但是,好像没有人这样做的(当然这并不说明,你一定不能这样做),看了感到有点别扭。
当然你有你的理由(优点)。我就与你唱唱反调。1、中间B相,绕向与A、C相不同。如果是常规的变压器,制造和运行后的维修就要特别注意(当然是特种变压器又另外说)。2、我看是省一点,但最长的A、C相之间的连接,没有省。因此也省不了多少。3、为了省那么一点铜牌,搞了个另类。4、如果变压器容量大的话,低压线圈直流电阻的平衡如何?你注意到没有?

我说了,是故意找茬的,给你参考。你还是与你的同事、技术主管多讨论为好。

才看到楼上的ZP,从外表看不错,也整齐美观。建议LZ再仔细斟酌一下。
第2个回答  2019-07-23
同名端与异名端变压器的同一相高、低压绕组都是绕在同一铁芯柱上,并被同一主磁通链绕,当主磁通交变时,在高、低压绕组中感应的电势之间存在一定的极性关系。在任一瞬间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压绕组也有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一端称为同名端,记作“˙”,反之则为异名端,记作“-”。
第3个回答  2020-02-25
变压器的联结组别一般为Dyn11、Yyn0等几钟,其中D表示为三角形接线,Y表示星形接发,在前面的字母表示一次侧,后面的表示为二次侧的;11表示二次时钟关系超前一次30度(相角差);另外还有Z型接发,比较少见,表示为Z,如接地变就是ZnYn11;
相似回答