三相四线三相电负载不平衡时,零线会不会有电,分担些负载呢???

如题所述

  三相四线三相电负载不平衡时,零线会有电。所以为了使三相电流平衡,三相负载尽量平均分配。
  三相不平衡的危害
  1、对变压器危害
  通常情况下,变压器有铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两种损耗,铁损一般不变,铜损会根据负载的变化而变化。当三相负荷不平衡的时候运行,变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和。这有可能给变压器造成及严重的后果,不平衡时会造成相电流过大(增为3倍),从而造成绕组和变压器油的过热。绕组过热,绝缘老化加快;变压器油过热,引起油质劣化,快速减小变压器的绝缘性能,减少变压器寿命(温度每升高8℃,使用年限将会降低一半),甚至烧毁绕组。同时三相不平衡条件下运行的变压器产生零序磁通,零序磁通流经变压器金属部件组成的回路,是变压器发热,同样影响变压器运行安全。
  2、对线路的影响
  三相不平衡会产生零序磁通,零序磁通在中性线上会变为中性线电流,这样不但相线会有损耗,同时中性线也会产生损耗,从而就会增加了电网线路的损耗。另一方面,在三相四线制结线方式下,当三相平衡时线损最小;当一相负荷重,两相负荷较轻的情况下线损增量较小;当一相负荷重,一相负荷轻,而第三相的负荷较为平均负荷的情况下线损增量较大;当一相负荷轻,两相负荷重的情况下线损增量将会最大的。当三相负荷不平衡时,无论何种负荷分配情况,电流不平衡度越大,线损增量也越大。
  3、对用电设备的影响
  各相之间的不平衡会导致用电设备使用寿命缩短,加速部件的更换频率,也就增加设备维护的成本。对于配变电设备来讲,在三相负载不平衡条件下运行时,各相的输出电流是不相等的,这就导致其内部三相压降不相等,从而造成输出电压三相不平衡。同时,配变电设备在三相负载不平衡条件下运行,三相的输出电流不一样,导致中性线就会有电流通过。因而使中性线产生阻抗压降,从而导致中性点漂移,致使各相相电压发生变化。负载重的一相电压降低,而负载轻的一相电压升高。在电压不平衡状况下供电,即容易造成电压高的一相接带的用户用电设备烧坏,而电压低的一相接带的用户用电设备则可能无法使用。所以三相负载不平衡运行时,将严重危及用电设备的安全运行。 对于电动机来讲,三相电压不平衡也会使电动机中逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升,效率下降,能耗增加,发生震动,输出亏耗等影响。对于断路器来讲,三相不平衡会使断路器允许电流的余量减少,当负载变更或交替时容易发生超载、短路现象等。追问

如果三相电在负载平衡的情况下,三相电接上负载端,零线是不是也有电流通过?

追答

如果三相平衡,零线上没有电流通过,比如三相对称负载,如电动机

追问

在三相电接负载运行的情况下都没有电流通过吗?

追答

在三相电接负载运行的情况下没有电流通过,请你采纳楼下老师的回答,我的回答已经被网友采纳!我们已经说的很明白了,谢谢你的配合。

追问

我还有一个问题三相电比如A相负载1kw,B相负载800w,C相负载600w会不会造成三相电负载不平衡呢?回答我我就采纳你

追答

我不需要你的采纳,请你采纳楼下老师的回答吧。另外你说的会产生不平衡电流,但是不平衡电流可以忽略不计。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-23
三相负载不平衡时,零线有电流流过。但是,它并不分担相线的负载。零线是三相电源的公共线,是三相电流的共同路径。三相平衡时三相电流在相抵后任一时刻的总和等于零,所以零线电流等于零。不平衡时三相电流相抵后还有剩余电流,剌余电流就从零线通过。由此可知,零线是否有电流并不改变相线的电流。除非零线断路,这属于非正常状态。追问

如果三相电在负载平衡的情况下,三相电接上负载端,零线是不是也有电流通过?

追答

上面已经说得很明白了,只要保持三相负载平衡,零线就没有电流。不过实际要做到三相绝对平衡是不可能的,但只要失衡很小,就可以认为零线电流等于零。

追问

三相电接负载运行的情况下零线都没有电流吗?

追答

不是,如果三相电流的大小不一样,零线就有电流。

追问

我还有一个问题三相电比如A相负载1kw,B相负载800w,C相负载600w会不会造成三相电负载不平衡呢?

追答

会的。只不过这些负载功率不大,对规模较大的供电网的影响很小。但装有三相三线漏电保护器的地方,会引起跳闸。三相四线漏电保护器就不会跳闸。

本回答被提问者采纳
相似回答