为什么小电流
接地系统
发生
单相接地
不属于短路?
答:
小电流
接地系统
是
中性点不
直接接地的系统,发生
单相
短路时,只有短路
点接地
,不构成短路回路,短路电流很小,有些系统可以自恢复。相比大电流系统,因中性点接地,所以与接地短路点形成了短路回路,短路电流很大,为防止设备损坏,须迅速切除接地相甚至三相。
35kv变压器
中性点
可以直接
接地
吗
答:
现在电网的惯例是35kV及以下采用
不接地系统
(也叫小电流接地系统),110kV及以上采用直接接地系统(也叫大电流接地系统)。假如您所用的35kV变压器是和电网连接的,电源侧没有接地,对于你来说就不能接地,发生35kV线路
单相接地
故障时就有零序电流从你的变压器
中性点
通过,对侧的电源就会产生影响。由于电源...
电力
系统
三相
不接地
中一相对地短路后,另外两路的电流情况?具体原因,谢谢...
答:
中性点不接地系统
发生
单相接地
,不构成短路,接地电流只是正常三相对地分布电容电流,一般接地电容电流只要几安十几安,不会损坏设备,所以允许继续运行一段时间。单相接地,接地相对地电压为零,中性点由零电位上升为相电压,非接地相对地电压由相电压升高为线电压。非接地相电流基本不变。
中性点
,到底是哪个点,如果
接地
,不是直接形成短路?TN一C
系统
,保护零线...
答:
简单的解释,三相线电压可以看成由三个不同的电压源发出的,而采用星型接法将三个电压源连接起来的点,这个点就是
中性点
。由于正弦波三相的相位角各差120°,所以理论上的中性点电势为0,直接
接地
不会引起短路。但是在实际的三相四线制接法中,中性点与负载端接地是不允许共用,因为负荷侧多少会产生...
电力
系统中性点
绝缘系统一相
接地
时,中性点如何偏移,为什末?
答:
中心点绝缘
系统
在正常运行时,由于三相电压平衡,三相之间互为线电压,三相供电系统的中心点电位为零,而大地的电位也是零,所以三相对地和对中心点的电位都为相电压。当其中一相
接地
后,此相电位被大地强制固定为零电位,而其他两相对地电压变为对第三相电压,所以成为了线电压。为了维持原来电压之间的...
变压器停送电操作时,其
中性点
一定要
接地
答:
对于低压侧有电源的送电变压器: (1).由于低压侧有电源,在并入
系统
前,变压器高压侧发生
单相接地
,若
中性点
未接地,则其中性点对地电压将升至相电压,这可能损坏变压器绝缘; (2).非全相并入系统时,在一相与系统相联时,由于发电机和系统的频率不同,变压器中性点又未接地,该变压器中性点对地电压...
为什么110KV及以上电压等级电网一般都采用
中性点
直接
接地
方式?
答:
我国的110kV 及以上电压等级的电网一般都采用
中性点
直接接地方式,在中性点直接
接地系统
中,由于中性点电位固定为地电位,发生
单相接地
故障时,非故障相的工频电压升高不会超过1.4 运行相电压;暂态过电压水平也相对较低;继电保护装置能迅速断开故障线路, 设备承受过电压的时间很短,这样就可以使电网中...
变压器
中性点
经大电阻
接地
方式运行的优缺点?
答:
(3)备有接地故障检测装置;(4)由合格人员运行、维护。2. 高电阻接地方式的特点:(1)抑制
单相接地
过电压,消除大部分谐振现象;(2)既能带故障短时间继续供电,又带故障检测和故障点定位;(3)大量减少设备损坏,高电阻
接地系统
产生的小电流不致引发两相或三相短路,也不大可能在断流时引发为重燃...
判断题:保护接零适用于
中性点
直接
接地
的配电
系统
中
答:
在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的
单相
短路,则线路上的保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不至于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。多相制交流电力
系统
中,把星形连接的绕组的
中性点
直接...
8、某10kV
系统
采用
中性点不接地
,W相发生金属性接地,中性点的电位是多少...
答:
金属性
接地中性点
电压6KV,非金属性接地中性点电压在0-6KV之间