44问答网
所有问题
8、某10kV系统采用中性点不接地,W相发生金属性接地,中性点的电位是多少kV? U
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-03-15
金属性接地中性点电压6KV,
非金属性接地中性点电压在0-6KV之间
相似回答
10
,中性点不接地的10KV系统发生
单相接地时电压如何变化?
答:
记住口诀:一低两高三不变(
金属性接地
时
,接地相
电压为0,另两相电压上升为线电压,三相之间线电压不变。规程规定,此类
系统发生
单相接地时,允许运行时间不得超过两小时)
10kv系统发生
单项
金属性接地,中性点的
电压
是?
答:
中性点不接地系统
,单相
金属性接地,
接地相对地电压为零,三相的线电压关系不变,三相对中性点电压不变。如三相负荷对称,那么中性点电压为零,如负荷不对称,中点电压会有所偏移。
10KV中性点不接地系统发生
单相
接地,
其他两相电压身高
多少
答:
其他非故障相的“对地电压”——相电压升高根号3倍。电压等级为
10kV的系统,10kV
指的是线电压,相应的相电压大概为5.77
kV,
所以当发生单相接地时,其他两相对地电压升高为线电压,即10kV左右,但此时三相线电压不变(仍然对称),只是对地电压升高了。
中性点不接地系统
中,单相接地时
,中性点的
电压
为多少?
是不是相电压?
答:
这个要分情况:如果发生单项
金属性接地,
那么
中性点
电压是相电压
,接地相
电压变为零,另外两项对地电压电压为线电压。如果是非金属性接地,那么那么中性点电压要小于相电压但是大于零,接地相电压大于零小于相电压,另外两项对地电压电压低于线电压。但是中性点和
接地点
之间电压还是相电压。
大家正在搜
中性点不接地系统通常采用
10kv中性点不接地系统
中性点直接接地的变压器通常采用
中性点接地是属于保护接地
中性点接地与不接地的区别
电力网一般采用中性点不接地方式
电力系统中性点接地属于
中性点接地方式的特点
中性点接地的作用