44问答网
所有问题
当前搜索:
交直流电缆同一桥架敷设
电缆桥架
安装规范有哪些
答:
在施工图纸中,最常见的只有平面布置图,即使有剖面图也不是很完善,按照《钢制
电缆桥架
工程设计规范》第3.8.1条规定:其设计内容有:1桥架系统的平面布置图;2桥架系统的有关剖面图;3桥架系统所需托盘、梯架直线段弯通、支吊架规格和数量的名细表以及必要的说明;4有特殊要求的非标准技术说明或祥...
同样电压的
电缆
和绝缘
电线
能否
敷设同一桥架
内?
答:
一般情况是可以的,但如果有变频控制
电缆
,为了避免次生干扰,或对供电电源的干扰,就需要使用屏蔽电缆,或者电缆铺设时隔开一段距离,或者
桥架
内加金属隔板。
电缆桥架
如何布置
答:
施工方需要根据施工图纸设计进行施工安装 1、在工程设计中,
电缆桥架
的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素等综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及
电缆敷设
的要求。2、电缆桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于2.5m,垂直敷设时距地1.8m以下部分应加金属盖板保护,...
电力
电缆
在
桥架
中
敷设
的要求
答:
1 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内
电缆敷设
。1.2
电缆桥架
安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,
敷设电缆
具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架...
这些
电缆
可以
同桥架敷设
吗?
答:
3
同一
通道内
电缆
数量较多时,若在
同一
侧的多层支架上
敷设
,应符合下列规定:1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。在同一...
什么是
电缆敷设
答:
电缆敷设
是指沿经勘査的路由布放、安装电缆以形成电缆线路的过程。根据使用场合,可分为架空、地下(管道和直埋)、水底、墙壁和隧道等几种敷设方式。长途通信电缆为保证其通信安全可靠,一般采用直埋敷设方式。市内主干电缆(中继和用户主干电缆)为保证其通信安全可靠、安装更换方便和市容美观等,一般采用...
电气工程桥架;两组
电缆桥架
在
同一
高度平行
敷设
时,其间净距应该最少是...
答:
民用建筑电气设计规范·第七部分·
电缆桥架
布线 电缆桥架多层
敷设
时,其层间距离一般为:控制电缆间不应小于0.20m;电力电缆间不应小于0.30m;弱电电缆与电力电缆间不应小于0.50m,如有屏蔽盖板可减少到0.30m;桥架上部距顶棚或其他障碍物不应小于0.30m。平行敷设可参考之 ...
同等级电压的
电缆敷设
在
同一桥架
中需要用隔板分开吗?ICE中是否有同样的...
答:
不需要用隔板隔离,只要做到排列整齐,分段对用途去向作标记即可。GB50303-2015中并无槽盒内隔板应用规定。