答:
1、地下室底板预埋 (1)工作内容:包括接地体、接地干线的焊接,疏散指示灯
线管预埋
,排水管道预埋,
人防
管道预埋,潜污泵的电源
线管
及出水管预埋等。(2)常见问题及解决措施:① 接地体、接地干线的焊接:存在焊接不饱满、虚焊、焊渣未去除等问题。需进行跟踪检查,现场整改,并符合
规范
要求。② 疏散...
消防弱电
穿线管
对管的壁厚相关
规范
中有强制要求吗?用KBG管不行吗,是不...
答:
但是,用于
人防
和消防配电的KBG管,特别是进出人防保护区的弱电管道,要求KBG管的壁厚不小于2.5毫米。在露天(包括地下)敷设时,应进行防腐处理。SC为
标准
焊管,厚度较厚,壁厚通常不小于3 mm,SC为厚壁镀锌钢管,TC为用于地下室
电气
涂层的电气管道,混凝土暗敷时,上述两种用于地上电气涂层的管道不需要...
人防
普通照明
线管
必须用sc管?
答:
不必须。根据
人防预埋线管
规定得知,人防普通照明线管通常采用镀锌钢管和sc焊接钢管,不是必须用sc管,需要注意镀锌钢管丝接,在管与管和管与线盒之间做跨接线,采用4平方铜线,管箍固定。SC管是一种金属焊接管,在
电气
施工中的名称就是普通焊管俗称。
电工
预埋
镀锌管怎么做法
答:
1. 一般要求 ①金属
线管
敷设在钢筋混凝土结构中,线管应与钢筋绑扎固定,严禁线管与 钢筋主筋焊接固定。②敷设在钢筋混凝土中的金属管路为了不影响混凝土浇筑质量,钢管外 部可不刷防锈漆,但必须除锈后方可敷管。钢管内部仍应做好防腐。2. 大模板混凝土墙配管:可将盒箱固定在该墙的副筋上,将钢管...
人防
内明配管施工方案?
答:
人防
工程施工大体可以分为如下几个建设阶段:基坑、底板、墙板、顶板、主体结构、竣工验收。本片详细施工解读:拉结筋的施工、钢筋绑扎;
预埋
防爆地漏安装;预埋防爆清扫口安装;防护密闭套管制作安装;管式油网滤尘器;密闭阀门安装;自动排气活门安装;气密测量管施工;防护密闭门安装;
电气
线路明...
现在建筑水电安装地下室
人防
一般
预埋
用什么
线管
答:
在前期混凝土施工阶段不考虑
电气
安装人工日安排,对应
预埋
仅为过梁或穿墙套管预埋,这不仅将暂缓该部分工人进场时间,便于避免现场施工交叉作业,可节约一部分人工成本,更可以缩短混凝土施工时间。细节考虑:明装管线安装简单,操作空间大,依靠三维图纸设计,比较暗敷需考虑的保护层厚度问题、变形缝和
人防
区域的...
人防
区域禁止用pvc管出自哪本
规范
?
答:
《
人民防空
工程施工及验收
规范
》。地下室
人防
工程,普通内墙需要加止水螺杆,不可以用PVC管。根据《人民防空工程施工及验收规范》50134-2004,防空地下室的外墙、临空墙、密闭墙、单元隔墙等墙体固定模板的对拉螺栓不能使用套管。
建筑水电
预埋
安装注意事项,现场图文解说
答:
③、地下室底板的
人防
排水管和电梯基坑排水管多用镀锌钢管,不得将镀锌钢管进行焊接;④、潜污泵管必须预埋在底板中,若暗敷在底板找平层中,有可能导致集水坑盖板无法安装;2、地下室顶板预埋 (1)工作内容:接地干线的焊接,电力、照明电源
线管预埋
,消防和弱电线管预埋,给水管套管、消防套管和人防套管...
战时
人防
平时车库消防报警
预埋
可以用刚性PVC管吗
答:
这个不行,需要按照
人防规范
要求,采用管壁厚度不小于2mm的
线管
,这个在相同部位的规定 有计价规范要求的时候按照最严格的执行,因为人防要求严格,所以按照满足人防的要求施工
地下室的消防
预埋
管必须要用钢管吗
答:
是的,必须使用。有消防要求或者
人防
要求的地下室,
电气
配管采用钢管或镀锌钢管。作为消防电气配管,一般采用镀锌
线管
.比如JDG管,sc20sc16sc25的意思就是钢线明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的