人防
防爆波电缆井怎么敷设
线管
答:
在
人防
防爆波电缆井,按照设计图纸要求预留
预埋
金属镀锌钢管,待人防电缆沿金属镀锌钢管敷设完成后,两端注入环氧树脂进行封闭处理,目的就是防止战时的冲击波沿电缆引入,保护人防战时设备及人身安全。
人防线管预埋
平时和战时都要做预埋吗。穿线安装按那个做?
答:
要做的,平时和战时的都要
预埋
,穿饯安装也要俩种做法。因为平时的就是通常使用的,而战时的是预防作战时遭到破坏而用来应急使用的,所以两种都要做了。
人防
救护站筏板基础
预埋线管
可以走上棚筋上吗?
答:
不可以。在筏板基础中,
预埋线管
需要埋在筏板基础的混凝土中,以确保线管的稳定性和安全性,走上棚筋上会导致线管不稳定,容易受到损坏,并且在施工过程中也不方便进行调整和维护,因此不可以走上棚筋上。
人防
工程梁上
预埋
4根直劲径50管子是做什么用的?请教一下
答:
电气预埋
管,数量有4根或6根。因为
人防
工程一旦完工是不允许在防护/密闭墙体上开洞的,所以需要预留一些电气进
线管
,以备设计中未考虑到的电气进线使用,如平时使用中电信、联通、移动等信号引入工程内。
人防
区域
预埋线管
可以用pvc吗?
答:
人防
区域
预埋线管
不可以用pvc。pvc是电线管,是按理说人防区是不可以使用PVC套管的这涉及到混凝土的气密性。一定要用钢管。电线管硬度不够。
请问
人防
地下室这种竖着的镀锌管子是干嘛的用的?
答:
看上去象
预埋
的
电线管
。管口包有胶带,是防止浇筑混凝土时有异物掉入堵住。所以,穿线前先用压缩空气吹一下,保证畅通。这个位置可能有墙,这个管子在墙里暗埋。砌墙前抓紧把管口重新包一下,预防砌墙时砂浆掉进去堵管。个人经验供参考。谢谢。
人防
顶板上住宅的
线管
过墙加不加密闭小盒
答:
直接过墙就沟通了清洁区与染毒区,使战时工程外的染毒空气可以通过
电线管
内空腔渗入到清洁区,危害工程内部人员的安全。而加装了密闭接线盒后,可在穿线后在线盒内充填密封材料阻断管内空腔的连通。这就是
人防
工程中
电气预埋
管为什么在穿越密闭墙或防护密闭墙时必须在二侧加密闭接线盒的原因。
人防
层筏板与墙体电器人防层筏板与墙体电器
线管
的密闭处理?
答:
筏板厚度2800mm者,必然有多层水平钢筋网格,墙的竖向插筋,应插到就近的一层中间层网格弯折15d。直锚不便于固定,不利于施工。
人防
密闭
线管
过梁需要做密闭缝吗
答:
需要。
人防
密闭
线管
过梁需要做密闭缝。大的管都需要做密闭肋。最小的管可能是
电线管
了,根据要求,
电气
线路明、暗管敷设防护密闭做法,穿越防护密闭墙时都需要焊接密闭肋。密闭肋的作用是增加混凝土与金属管之间缝隙的距离,使染毒区的毒剂难以渗入工程内部。在焊接时要求密闭肋两侧与管外壁都要满焊。
防爆按钮怎么
预埋
答:
1、在用混凝土浇筑
人防
地下室出入口防护密闭门外侧墙体前,将人防呼叫按钮接线盒用铁钉在模板上固定,底边距地面距离为1.4m处,然后再配管。2、安装人防呼叫按钮时,打开防人呼叫按钮接线盒的盖板,将人防呼叫按钮放入接线盒内,人防呼叫按钮的信号线经过
穿线管
与人防控制箱连接,然后用混凝土将人防呼叫按钮...