人防区域预埋线管可以用pvc吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-10-13
人防区域预埋线管不可以用pvc。pvc是电线管,是按理说人防区是不可以使用PVC套管的这涉及到混凝土的气密性。一定要用钢管。电线管硬度不够。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/Y6YGYVGZDZ6GDKDY66W.html
相似回答
在
人防区
照明线路
预埋
在楼板内
使用PVC电线管可以吗
答:
阻燃PVC管可以
,一般设计也会同意,但关键是人防办要同意,就看建设单位和人防办的关系如何了。人防交底的时候可以提一下,有明确的答复才能用,否则通过验收很难。
人防区域
禁止
用pvc
管出自哪本规范?
答:
《人民防空工程施工及验收规范》。地下室人防工程,普通内墙需要加止水螺杆,
不可以用PVC管
。根据《人民防空工程施工及验收规范》50134-2004,防空地下室的外墙、临空墙、密闭墙、单元隔墙等墙体固定模板的对拉螺栓不能使用套管。
在
人防区
照明线路
预埋
在楼板内
使用PVC电线管可以吗?
还是一定要用钢管...
答:
一定要用钢管
。电线管硬度不够。1、穿过人防围护结构的给水管道应采用钢塑复合管或热镀锌钢管;2、防护阀门以后的管道可采用其它符合现行规范及产品标准要求的管材。3、穿过人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管;4、人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑...
人防
工程地下室地平结构内
可以预埋PVC电线管吗?
答:
只要不是连通人防区内和人防区外的没有问题
。人防对于连通人防区内外做法是有规范图集要求的。