jdg线管密闭助该怎么做?
答:
(1)JDG
穿线管
的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。(2)JDG穿纬管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍 (3...
人防预埋
SC
线管
,有
规范
要求必须套丝连接的吗。
答:
1、
人防区
到非人防区必须
预埋
密闭套管,人防区到人防区,非
人 防区
到非人防区可预埋一般焊管。2、套管两边出墙最少5CM,套管长度根据预埋剪力墙厚度加 16cm,考虑抹灰2-3cm厚度。3、套管要固定好,防止移位,套管两侧出墙平均,预埋是尽量不要焊断钢筋,预埋高度根据现场定,图纸作参考。4、战时用的套...
人防线管
怎么
预埋
答:
2、 进入
人防
的给水管道, 阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。3、 临空墙﹑ 门框墙﹑ 在室外地坪上的人防外墙上水套管做法: 两端出墙 100, 中间双面满焊密闭肋( δ≧5, b≧50) 。4、 穿越人防顶板的
预埋
管为预埋套管, 预埋管中间双面满焊闭肋( δ≧5, b≧50) 。 套管出顶板上...
人防
明装
线管
穿墙多做法
答:
穿过
人防
护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应
预埋
防护密闭套管;给水管,压力排水管的密闭穿墙短管,采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作,钢板要平整,其翼高宜为30-50mm,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、...
人防
工程对弱电
穿线管
有什么要求
答:
在
人防区
和非人防区的交界墙处(人防墙),
穿线管
不能直接穿墙,需在墙上做密闭套管,具体做法可见国家施工图集中密闭套管做法。穿完线后还要做封堵。桥架同理。人防区管子不能用塑料管或薄壁钢管,要用厚壁钢管SC管。
地下室
人防
超压排气活门做法
预埋
套管图套管多大
答:
根据图集要求做到口径250,长度400毫米中间一道止水环,管道厚度三毫米止水环厚度五毫米。
人防区预留
预埋要求:1、
人防预留
预埋的内容:人防区内各专业的预留
预埋线管
和套管。2、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均在平时预埋几根备用管,管径为65mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌...
人防
消防
预埋
密闭
线管
和线盒的步骤
答:
电线管预埋
施工程序步骤 1、PVC电线管暗管敷设的施工程序 施工准备→预制加工管弯制→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理。2、PVC电线管明管敷设的施工程序 施工准备→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架制作安装→管线敷设与连接→盒箱固定→变形缝处理。3、金属管暗管敷设的施工程序 施...
人防区域
禁止用pvc管出自哪本
规范
?
答:
《
人民防空
工程施工及验收
规范
》。地下室
人防
工程,普通内墙需要加止水螺杆,不可以用PVC管。根据《人民防空工程施工及验收规范》50134-2004,防空地下室的外墙、临空墙、密闭墙、单元隔墙等墙体固定模板的对拉螺栓不能使用套管。
消防弱电
穿线管
对管的壁厚相关
规范
中有强制要求吗?用KBG管不行吗,是不...
答:
规格:φ40,厚度1.2毫米,壁厚允许偏差:0.10毫米 KBG管是钢管的更新产品,所以只需要考虑聚氯乙烯管和KBG管。在许多情况下,两者都可以使用。但是,用于
人防
和消防配电的KBG管,特别是进出人防保护区的弱电管道,要求KBG管的壁厚不小于2.5毫米。在露天(包括地下)敷设时,应进行防腐处理。SC为
标准
焊管...
kbg是什么
线管
?
答:
KBG管是SC管的更新换代产品,所以只需要考虑PVC管和KBG管,很多情况下两者都可以用,但是做
人防
和消防的配电、弱电管线用KBG管,特别出入人防防护区的KBG管要求壁厚不小于2.5mm SC为焊接钢管,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理,SC是
规范
上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3mm。SC 是...