人防预埋套管封堵规范要求
人防
区套管
预埋套管规范要求
答:
法律分析:人防套管规范结构的选型,
应根椐防护要求、平时和战时使用要求、上部建筑结构类型、工程地质和水文地质条件以及材料供应和施工条件等因素综合分析确定
。法律依据:《建设部关于发布(人防工程部分)的通知》 根据《建设工程质量管理条例》和我部建标〔2000〕31号文要求,我们会同有关部门共同编制了《...
人防
密闭穿墙
套管要求
最大尺寸不得超过多少?请提出
规范
依据。_百度知 ...
答:
GB-50038-2005中第7.4.5条规定:
各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm
,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。
人防
地库电缆穿墙怎样做好密封不透水
规范
答:
回答:一、穿墙水
套管
的
封堵
首先、在安装管道进入套管之前,应先清除套管内的杂物,和铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后才将管道穿过套管,管道的坡度及支吊架调整、固定好后方可经行封堵工作。 第二、先用清水冲洗管壁,保证管壁湿润,再用细石混凝土(掺12%USA膨胀剂)填充至套管的中间1/3部位,并...
人防
密闭
套管预埋要求
答:
1. 人防防护密闭套管的尺寸通常会大于实际管道尺寸
。2. 为了满足安装抗震挡板的需求,150毫米及以上的管道所需的密闭套管,其直径应比管道直径大50毫米以上。
防水
套管
与管之间
封堵
答:
防水套管与管之间封堵注意事项:根据所穿的位置决定是否伸出、安装止水环、现浇楼板要做好保护等
。1、根据所穿的位置决定是否伸出 一般管道在穿透建筑物的时候才需要在外面装上性价比最好的防水套管,而穿过的建筑可能是楼板也可能是墙壁,所以,在安装的时候,防水套管要根据所穿过的位置来决定是否需要伸...
人防
密闭
套管封堵
采用什么材料?包括以前预留的未使用的。
答:
无钢
套管封堵
方法:在原预留洞边及洞壁凿毛,并把垃圾,灰尘清理干净再用清水冲洗干净,润湿24小时以上,然后支顶模或吊模,支好模后再用清水冲洗一遍,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土(掺12%USA膨胀剂),浇筑高度为楼板厚的1/3至1/2,捣实抹平(不能压光)后注意定期浇水养护。一次封堵...
人防预埋
SC线管,有
规范要求
必须套丝连接的吗。
答:
1、
人防
区到非人防区必须
预埋
密闭
套管
,人防区到人防区,非人 防区到非人防区可预埋一般焊管。2、套管两边出墙最少5CM,套管长度根据预埋剪力墙厚度加 16cm,考虑抹灰2-3cm厚度。3、套管要固定好,防止移位,套管两侧出墙平均,预埋是尽量不要焊断钢筋,预埋高度根据现场定,图纸作参考。4、战时用的...
人防
工程密闭穿墙短管的制作及安装有哪些规定
答:
1、在
人防
工程中,电气穿墙
套管
伸出墙面的长度,在人防验收
规范
中
要求
是30-50毫米,通风短管是100毫米。2、出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应
预埋
4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。3、套管的区别见-02S404防水套管图集;一...
人防
密闭
套管
的密闭肋遗漏如何补救
答:
普通的穿墙
套管封堵
的方法是(三油两布),这种方法套管封堵的图集上都有;还有一种就是专业防水的注浆封堵。02S404防水套管一般穿过墙壁之处受有振动或有严密防水
要求
的构筑物。 02s404防水套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外层防腐由设计决定。02s404防水套管穿墙之...
地下
人防
临空墙消防管道预留
套管
和管道之间的缝隙用什么
封堵
吗?
答:
1、用稍微加点水的水泥和石棉搅拌均匀
封堵
。2、消防管道顾名思义是为了消防建立的管道系统,由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊
要求
,并喷红色油漆,输送消防用水。3、缝隙,汉语中指接合处或裂开的缝处,也有比喻事物间的漏洞的含义。