人防区电线管规范
地下
人防
工程
电线管
如何布置?
答:
在防护密闭隔墙上的预埋管应根据工程抗力级别的不同,采取相应的防护密闭措施。在密闭墙上的预埋管采取密闭封堵措施。穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电气预埋管线应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。在其它部位的管线可按有关地面建筑的设计
规范
或规定选用管材。注:地下
人防
工程是为保障战...
人防
预埋SC
线管
,有
规范
要求必须套丝连接的吗。
答:
1、
人防区
到非人防区必须预埋密闭套管,人防区到人防区,非
人 防区
到非人防区可预埋一般焊管。2、套管两边出墙最少5CM,套管长度根据预埋剪力墙厚度加 16cm,考虑抹灰2-3cm厚度。3、套管要固定好,防止移位,套管两侧出墙平均,预埋是尽量不要焊断钢筋,预埋高度根据现场定,图纸作参考。4、战时用的套...
人防
工程顶板照明应该予埋什么管
答:
1、管线、箱盒的安装①暗配
电线管
应沿最近线路敷设,埋入墙内的穿线管,管外壁的离墙面净间隙不得小于15mm。②管道在穿越建筑物基础时应加另保护套管,(但不得穿过设备基础)穿越伸缝时两边应加过路盒,两盒之间用金属软管连接,并注意防止水泥砼浆浸入。③电管拗弯不允许有折皱凹穴和裂缝、拗弯...
电线管
的施工要求是什么?
答:
7、SC、JDG
管管
头锁母处胶布必须包扎严实,防止混凝土砂浆堵塞。8、JDG管管头及直接头上的紧钉必须拧紧,直接头处的紧钉必须拧掉,方便胶布包扎严实。9、
人防区域
SC管必须套丝。10.SC管、JDG管管口要挫口处理,防止倒刺划伤导线,穿
线
时应使用护圈。
人防
电气密闭套管安装高度
答:
安装高度一般在门上300MM至500MM之间。关于
人防
工程电气安装要点:①、设有临战封堵出入口的人防工程,工程电源进线不得从临战封堵
区域
进入,应通过墙体、下垂梁或顶板中预埋防护密闭盒或密闭套管进入。② 、对尚无区域电源可引接的地下室,应预留好电源进线穿管及有关设备安装位置。☆ 电力系统电源和...
建筑工程照明暗敷金属
电线管
的璧厚要求是多少
答:
SC钢管多用于人防工程及地下工程的电气线路敷管,特别在出入
人防区域
的
电线
导管要求壁厚不小于2.5mm。 SC为焊接钢管, 是厚壁钢管,在明敷及埋地敷设时内外壁均要做防腐处理,在暗敷时要求壁厚大于2mm
人防
密闭管
电线
穿管混泥土平板做法做法
答:
这是
人防
电气暗管敷设时在穿越口部密闭墙或防护密闭墙的做法,无论侧墙进线还是顶板进线都有此要求。人防专业将其称为防护密闭接线盒,具体做法可参照07FD02《防空地下室电气设备安装》第十八页“管线穿越防空地下室口部做法”。人防工程中的密闭墙是划分清洁区与染毒区的界线,而
电线管
在穿线后内部是...
人防电线管
和电箱战时明装是什么意思
答:
人防
工程结构中有很多是防护墙及密闭墙,这些墙体在结构完成后是不允许破坏的,所以单元内临战安装的
电线管
及电箱只能明敷、明装,跨单元时必须从预留的电气预埋管内穿且必须是单股电缆,穿线后还必须做相应的密闭及防爆处理。人防工程供电线路施工的要点 1.每个防护单元,应设置独立的供、配电系统,配...
在
人防区
照明线路预埋在楼板内使用PVC
电线管
可以吗?还是一定要用钢管...
答:
一定要用钢管。
电线管
硬度不够。1、穿过
人防
围护结构的给水管道应采用钢塑复合管或热镀锌钢管;2、防护阀门以后的管道可采用其它符合现行
规范
及产品标准要求的管材。3、穿过人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管;4、人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑...
jdg与kbg与sc的区别
答:
KBG管、JDG管是SC管的更新换代产品, 许多情况下两者都可以用。SC钢管多用于人防工程及地下工程的电气线路敷管,特别在收支
人防区域
的
电线
导管要求壁厚不小于2.5mm。 SC为焊接钢管, 是厚壁钢管,在明敷及埋地敷设时内外壁均要做防腐处理,在暗敷时要求壁厚大于2mm ,在混凝土内暗敷时内壁要做防腐处理...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
人防区域预埋SC电线管
人防能用pvc做线管吗
穿人防墙的电线管的要求
人防电气工程必须是明配管吗
人防地下室线管敷设要求
人防电气预埋线管规范
人防电气预埋管能用JDG管吗
人防工程电气管线材质要求
人防电线管施工规范