44问答网
所有问题
当前搜索:
人防工程电气管线材质要求
地下
人防工程
电线管用什么
材质
?有没有强性规定?
答:
穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电气预埋管线应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管
。在其它部位的管线可按有关地面建筑的设计规范或规定选用管材。注:地下人防工程是为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。
人防工程电气
配管
答:
从设计上来说要求必须用镀锌钢管的
,你用普通钢管无法保证防腐要求。《人防防空地下室设计规范——电气专业》7.4.3条规定——穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的各种电缆(包括动力、照明、通信、网络等)管线和预备用管,应进行防护密闭或密闭处理,应选用
管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管
。另...
人防工程电气
配管
要求
答:
人防工程电气配管要求如下:
1、灯头盒开关盒接线盒等应紧贴模板固定,并应与电缆电线暗配管连接牢固暗配管应与结构钢筋点焊牢固
;2、
在易爆场所的电气设备应采用防爆型电缆电线
应穿管敷设导线接头不得设在易爆场场所;3、在顶棚内的电缆电线必须穿管敷设导线接头应采用密封金属接线盒;4、穿过外墙、临空...
电线管的施工
要求
是什么?
答:
2、采用阻燃型(PVC)塑料管。其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证
。其外壁应有间距不大于1m的延续阻燃标记和制造厂厂标,管里外应光滑,无凸棱、凹陷、针孔、气泡;内外径尺寸应吻合国家同一标准,管壁厚度应均匀同等。3、采用SC管及JDG管材质应有检定检验报告单和...
线槽穿
人防
墙的规范
要求
答:
1、预留预埋时一定要保证人防工程的防护密闭性,严禁浇筑混凝土后在人防墙上擅自开洞、槽洞;
2、人防区内所有管材均应采用镀锌钢管或钢塑复合管
,不允许一、给排水、电气、通风预留预埋施工时总注意采用PVC等塑料管材;3、与人防地下室无关的生活污水、雨水、燃气、消防及其他无关管线不允许穿越人防围护结构...
人防工程
消防
电气
配管
要求
答:
看设计说明的
要求
、规范和参照图集等。《
人民防空工程
设计防火规范》(GB5098-2009)8.1.5 消防用电设备的配电线路应符合下列规定:1 当采用暗敷设时,应穿在金属管中,并应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不应小于30mm;2 当采用明敷设时,应敷设在金属管或封闭式金属线槽内,并应采取防火保护...
人防工程
施工中常见的质量通病?
答:
③有防护密闭
要求
或暗敷在混凝土墙内的
电气管线
的
材质
采用薄壁管。埋设在混凝土内电气管线管材应用厚壁管,在密闭段区域内的管材应用镀锌钢管。2.墙板①在
人防
临空墙、密闭墙、楼板、临战封堵处穿越电缆桥架、母线槽。当电缆桥架穿过临空墙、密闭墙时,应在墙体中预埋套管,套管中间设密闭肋,应保证一根套管穿一根电缆,...
人防工程
施工中常见的质量通病?
答:
26. 电气管线应从
人防
区引人非人防区,或防护单元之间应做防护密闭措施。27.
电气管线材质
应采用厚壁管,在密闭段区域内的管材应用镀锌钢管。28. 电缆桥架、母线槽应预埋套管,并做好密闭措施。29. 呼唤按钮应直接预埋在混凝土内,设置在战时排风口部防护密闭门外。30. 管线敷设应考虑防空地下室未来...
干货!
人防工程
施工32个技术关键点?
答:
三、
电气
部分 1、 在围护结构内敷设, 穿过外墙、 临空墙、 防护密闭墙和密闭墙的各种电缆( 包括各种强弱电)
管线
, 应按照
人防要求
进行制作。 直接穿越人防外墙、 临空墙、 防护密闭墙和密闭墙的电缆应采用壁厚大于 2.5 的热镀锌钢管作为穿
线管
, 两端出墙 100, 中间双面满焊密闭肋( δ≧...
建筑
人防工程
的
电气
安装为什么一定要用钢管敷设
答:
人防要求
,为的就是安全,是工业与民用建筑、安装机器设备等
电气
安装
工程
中用于保护电线的钢管,还起到一个可以说是导电接地或姐零的作用,也就根据要求需要用金属的
管线
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
人防区电线管规范
人防能用pvc做线管吗
人防区电气明配管
人防明配管能用JDG管吗
人防工程用什么线管
人防强电套管规范要求
人防电管材质设计要求
人防部位的线管采用的材料