44问答网
所有问题
当前搜索:
人防工程用什么线管
人防
普通照明
线管
必须用sc管?
答:
不必须。根据人防预埋线管规定得知,
人防普通照明线管通常采用镀锌钢管和sc焊接钢管
,不是必须用sc管,需要注意镀锌钢管丝接,在管与管和管与线盒之间做跨接线,采用4平方铜线,管箍固定。SC管是一种金属焊接管,在电气施工中的名称就是普通焊管俗称。
在
人防
区照明线路预埋在楼板内
使用
PVC
电线管
可以吗?还是一定要用
钢管
...
答:
一定要用钢管
。电线管硬度不够。1、穿过人防围护结构的给水管道应采用钢塑复合管或
热镀锌钢管
;2、防护阀门以后的管道可采用其它符合现行规范及产品标准要求的管材。3、穿过人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管;4、人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁管或建筑...
kbg是
什么线管
?
答:
KBG管是SC管的更新换代产品,
所以只需要考虑PVC管和KBG管
,很多情况下两者都可以用,但是做人防和消防的配电、弱电管线用KBG管,特别出入人防防护区的KBG管要求壁厚不小于2.5mm SC为焊接
钢管
,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理,SC是规范上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3mm。SC 是厚...
地下
人防工程电线管用什么
材质?有没有强性规定?
答:
地下人防工程电线管用穿焊接钢管
,由《人民防空地下室设计规范》7.4.3条强性规定。根据《人民防空地下室设计规范》规定:防空地下室有“防核武器、常规武器、生化武器”等要求,电气管线进出防空地下室的处理一定要与工程防护、密闭功能相一致,这些部位的防护、密闭相当重要,当管道密封不严密时,会造成漏...
人防
地下室必须用金属软管吗?
答:
人防地下室穿线管必须用KBG管
,在转角处用
金属软管
连接。
人防
sc管可以换成jdg管吗?
答:
人防
可不可以把SC管换成JDG管主要看项目要求,如果人防项目
工程
没有防爆要求,普通干燥环境是可以采用JDG穿
线管
的,如果项目对镀锌
线管
的厚度要求是1.6mm以上的话就不可以用JDG管了,需要用SC管(JDG管厚度只有1.6mm,不具备防爆要求)
人防
阻燃PVC管可以,一般设计也会同意,但关键是
人防
办要同意,就看建设单位和人防办的关系如何了。人防交底的时候可以提一下,有明确的答复才能用,否则通过验收很难。
人防工程
内的储藏间可不可用PVc
线管
?
答:
人防工程
内的储藏间 是可以用PVC
线管
的 防水 防潮 现在大部分线管都用PVC的
人防
地下室用sc20焊接
钢管
,请问管与管,管与盒怎么连接?有几种方法...
答:
有消防要求或者人防要求的地下室,电气配管采用
钢管
或镀锌钢管。作为消防电气配管,一般采用镀锌线管.比如JDG管,sc20sc16sc25的意思就是钢线明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
人防区电线管规范
人防能用pvc做线管吗
人防区线管可以用焊接钢管吗
人防线管一般哪种材质
人防密闭盒能不能穿两根管
人防工程可以用JDG线管吗
人防工程电气配管要求
人防照明线管一般哪种材质
人防线管用SC还是JDG