人防工程用什么线管
人防
地下室用sc20焊接钢管,请问管与管,管与盒怎么连接?有几种方法...
答:
有消防要求或者
人防
要求的地下室,电气配管采用钢管或镀锌钢管。作为消防电气配管,一般采用镀锌
线管
.比如JDG管,sc20sc16sc25的意思就是钢线明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线管
。
人防
区域预埋
线管
可以用pvc吗?
答:
人防
区域预埋
线管
不可以用pvc。pvc是
电线管
,是按理说人防区是不可以
使用
PVC套管的这涉及到混凝土的气密性。一定要用钢管。电线管硬度不够。
人防
预埋SC
线管
,有规范要求必须套丝连接的吗。
答:
有。1、
人防
区到非人防区必须预埋密闭套管,人防区到人防区,非人 防区到非人防区可预埋一般焊管。2、套管两边出墙最少5CM,套管长度根据预埋剪力墙厚度加 16cm,考虑抹灰2-3cm厚度。3、套管要固定好,防止移位,套管两侧出墙平均,预埋是尽量不要焊断钢筋,预埋高度根据现场定,图纸作参考。4、战时用...
地下
人防工程电线管用什么
材质?
答:
在密闭墙上的预埋管采取密闭封堵措施。穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的电气预埋管线应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。在其它部位的管线可按有关地面建筑的设计规范或规定选用管材。第一条为加强
人民防空工程
建设管理,规范人民防空工程建设活动,确保人民防空工程的战备效益、社会效益和经济...
人防
里穿
线管
用的是镀锌钢管还是黑铁管
答:
黑铁管就行
KBG
线管
是
什么
类型的管?
答:
K-扣压式连接 B-薄壁 G-钢管 kbg管应该指的是采用套接扣压式连接技术,取代传统的胶水连接或焊接施工,且无须再做跨接线的
线管
,而不是某个品牌,KBG管是个材zhidao质型号,和SC,G管一样。就是管壁薄了一点.就是穿
线管
子,一般用在地下层他价格比SC管便宜一点,从外观上看不同内的,有一层...
人防
电气管道必须用镀锌焊接钢管吗?
答:
电器管线好像没有这个要求,但必须做防锈处理。
人防
与非人防连接墙内可以用pvc
线管
吗
答:
可以。
人防
与非人防连接墙内对于
使用
的材料是没有过多的要求的,是可以使用PVC
线管
的,整体的操作也是十分的方便的。
人防
区域预埋
线管
如果用了pvc管有
什么
影响
答:
不可以。一定要用钢管。
电线管
硬度不够。1、穿过
人防
围护结构的给水管道应采用钢塑复合管或热镀锌钢管;2、防护阀门以后的管道可采用其它符合现行规范及产品标准要求的管材。3、穿过人防围护结构的排水管道应采用钢塑复合管或其它经过可靠防腐处理的钢管;4、人防围护结构以内的重力排水管道应采用机制排水铸铁...
人防
明装
线管
穿墙多做法
答:
电气钢管采用钢板密闭肋,厚3~4mm,钢板密闭肋应与结构钢筋焊,电气刚性阻燃塑料管采用相同质材塑料板制作密闭肋,板厚>5mm,通风管钢管厚度应不小于3mm,密闭肋厚5~6mm,出墙面长度应为100mm。穿过
人防
护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套...