44问答网
所有问题
当前搜索:
信捷PLC如何发50路脉冲
为什么
信捷plc
xc5同时不能有两个
脉冲
输出,不同输出点不同的脉冲指令...
答:
用
信捷
也不麻烦,我一直用。XC系列不能在主程序中同时用两个一样的
脉冲
输出,这在逻辑上也正常。你在写的时候只要把前面的条件分开,完全可以用一条指令没问题。或者用STL流程来分开也一样的。Y0 Y1可以同时输出脉冲的。照说明书上仔细用就可以。
PLC
里面脉冲数是有限的,我想连续无缝
脉冲怎么
编写,我用的是
信捷
XC2PLC...
答:
用PLSF指令,条件满足就一直
发脉冲
了
发送
过程中也可以随意改变频率
信捷PLC
型号为XCM-60T-E能输出多少频率的
脉冲
答:
XCM-60T-E是信捷配10
路脉冲
输出的运动型PLC和其他的
信捷PLC的
脉冲输出频率都是一样的是200Khz,就仅仅是多了几路脉冲输出而已!还有就是刚刚楼上说的不带差补的
信捷plc
问题,想用一个接近开关来控制
发脉冲
,并且发的脉冲数可以用文本屏...
答:
联系我 给你详细解释,开关作为
脉冲
指令的成立条件, 通过屏幕寄存器改变脉冲数和频率
信捷plc
xc1 10t有几
路脉冲
输出
答:
两路
脉冲
输出。脉冲只可在Y000或Y001输出. 脉冲个数范围:0~K32,767(16 位指令)0~K2,147,483,647(32位指令) 加减速时间范围:65535 ms 以下 脉冲方向的Y 编号可以任意指定。
信捷
科技有限公司是国内领先的移动商务服务商,提供具备国际技术水准的移动商务平台及运营服务。通过基于3G技术的移动商务解决...
信捷
xd
plc的脉冲
数在哪保存
答:
寄存器中。为了方便PLC程序对脉冲数进行读取和操作,寄存器是PLC内部的一种存储单元,可以用于存储各种数据,包括输入输出信号、中间变量、计数器值等,将脉冲数保存在寄存器中,可以使得PLC程序在需要时能够快速地读取和操作这些数据,从而实现更高效的控制和数据处理,所以
信捷
XD-
PLC的脉冲
数保存在寄存器中。
信捷
XD系列
PLC
中
脉冲
不断电
答:
操作方法:用PLSF、D0、K1、Y0。D0是速度设置,只需要设置速度就可以了,Y0是
脉冲
输出点,K1是模块配置,不用管它是什么,直接用,自己更改D0的数值就可以了。
信捷PLC
XC3
脉冲
输出是不知指定的只能用Y0 Y1
答:
信捷PLC
XC3
脉冲
输出只能使用Y0 Y1这两个输出口,并且PLC必须使用是晶体管输出的。
信捷PLC
高数计数器
如何
使用
答:
C251一看就是没用过
信捷
的 信捷的高速计数器有AB相计数 单相计数和
脉冲
加方向三种模式 最常用就是AB相 程序中写一条这个语句就可以读出高速计数的数值了。关于高速计数还是有点小难度的 不明白找我吧。
信捷PLC
M的
脉冲
信号产生的数值
怎么
设置上下限呢,比如用M20按一下...
答:
信捷PLC
M的
脉冲
信号产生的数值怎么设置上下限呢,比如用M20按一下,DA模块就加1,M21按一下DA模块就减1. 但怎么才能让D5的上限是100,D5的下限是0,超过上下限按钮都不起作用,求高人指点... 但怎么才能让D5的上限是100,D5的下限是0,超过上下限按钮都不起作用,求高人指点 展开 我来答 1个回答 #...