44问答网
所有问题
当前搜索:
六氟化硫断路器工作原理
SF6
断路器
中SF6气体压力过低时,断路器将会怎样?
答:
SF6
断路器
压力过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,闭锁压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和...
SF6负荷开关 和SF6
断路器
有什么区别
答:
SF6断路器,即为
六氟化硫断路器
。SF6断路器和SF6负荷开关的区别如下:一、结构不同 SF6断路器:SF6断路器的结构主要是瓷柱式结构、罐式结构。SF6负荷开关:SF6负荷开关的结构主要包括灭弧装置、用SF6气体作为绝缘和灭弧介质。二、特点不同 SF6断路器:SF6断路器具有阻塞效应、电气寿命长、绝缘水平高、密封...
断路器
和
空气开关
到底有什么区别?
答:
一般空气开关合用的电压等级为500V以下,而断路器通常可以合用于220V以上的各电压等级。三、遮断电流的能力不同:一般断路器能承受的负荷及短路电流更大些。四、灭弧介质和方式的不同:断路器的灭弧介质和方式不但有空气断路器,还有真空断路器,多油断路器,少油断路器,
六氟化硫断路器
等。
六氟化硫断路器
温度过低会造成什么后果
答:
六氟化硫断路器
温度过低会使开关不能正常
工作
。1、六氟化硫只有在温度高于45℃以上时才能保持气态,在通常使用条件下它有液化的可能性,因此六氟化硫不能在过低温度和过低压力下使用。六氟化硫液化后断路器实际压力降低,绝缘距离不够会导致开关不能正常工作。2、六氟化硫在常压下是一种无色、无臭、...
六氟化硫
(SF6)
断路器
是利用SF6气体作灭弧和绝缘介质的断路器,它的优点...
答:
【答案】:A、C、D
六氟化硫
(SF6)
断路器
的优缺点:1)无色、无味、无毒且不易燃烧,在150℃以下时,其化学性能相当稳定;2)不含碳(C)元素,对于灭弧和绝缘介质来说,具有极为优越的特性;3)不含氧(O)元素,不存在触头氧化问题;4)具有优良的电绝缘性能,在电流过零时,电弧暂时熄灭后...
六氟化硫
sf6压力过低会怎么样?
答:
SF6
断路器
压力过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,闭锁压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和...
SF6在电气中是什么意思?
答:
六氟化硫
,又称六氟化硫SF 6气体是一种常用的大中型
断路器
,用于保护输配电设备。有些人认为充气断路器优于充满油、空气或真空的断路器。与其他类型相比,它们的运行温度较低,没有噪音或气体排放,维护成本相对较低。然而,就像
工作
场所使用的许多化学品一样,六氟化硫的使用有固有的风险。六氟化硫...
简述真空断路器和
六氟化硫断路器
的结构
答:
真空断路器:本体部分由导电回路,绝缘系统,密封件和壳体组成。整体结构为三相共箱式。其中导电回路由进出线导电杆,进出线绝缘支座,导电夹,软连接与真空灭弧室连接而成。
六氟化硫断路器
:由本体结构(采用三箱共箱式结构)、操作机构、灭弧装置三部分组成。具有结构简单,体积小,重量轻,断流容量大,...
断路器
的
工作原理
是什么?
答:
断路器工作原理
是当短路时,大电流产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作,电流越大,动作时间越短。断路器有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子...
什么是空气
断路器
?他的作用?有哪些型号?
答:
其代表意义为:①—产品字母代号,用下列字母表示:S—少油断路器;D—多油断路器;K—空气断路器;L—
六氟化硫断路器
;Z—真空断路器;Q—产气断路器;C—磁吹断路器。②—装置地点代号:N—户内;W—户外。③—设计系列顺序号:以数字1、2、3……表示。④—额定电压,KV。⑤—其它补充
工作
...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
涓嬩竴椤
灏鹃〉