44问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙钢筋可以搭接连接吗
剪力墙
水平分布
钢筋搭接
接头是否
可以
设置在柱中
答:
可以
,只不过要考虑设置的方法,1、如果是框架柱,框架柱是
剪力墙
的支撑,满足锚固就行。2、如果是剪力墙的附属柱(暗柱、翼柱、转角柱等),水平
钢筋
的
搭接
位置基本是不受这些柱的约束的,满足101图集或设计规定就行,3、注意剪力墙水平钢筋在转角位置的搭接是特殊的,图集上标注的很明确,多看图集。
剪力墙
柱及框架柱纵向
钢筋
多大直径焊接,多大直径机械
连接
?
答:
轴心受拉构件和小偏心受拉构件中纵向受力
钢筋
不应采用绑扎
搭接
;一般在实际工程中,我们要求>25mm的钢筋不应采用绑扎搭接;2、如果按国家标准,搭接、电渣压力焊、机械
连接
三者都是有可靠度保证的,所以不
能
说那一个更可靠,只要三者满足相应的使用条件,应该也是必须可靠的。
剪力墙
竖向
钢筋搭接
倍数应为多少?100%是1.2LAE,50%是多少,依据哪里?_百...
答:
设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇
钢筋
混凝土墙体,其刚度和强度较平面
剪力墙
可承受较大的水平荷载。墙根据受力特点
可以
分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生,因此剪力墙有时也称为
抗震墙
。
非接触纵向
钢筋搭接
构造适不适用于
剪力墙
竖向钢筋???
答:
不
能
,接头必须错开
搭接
。详见《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第9.4.1条
钢筋
的
连接
可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。在同一。
剪力墙钢筋连接
问题
答:
不
可以
详见03G101-1 48页注释 1、端柱、小墙肢的竖向
钢筋
及箍筋构造与框架柱相同,其中抗震竖向钢筋构造详见第36页至38页,……在36页的规定如下图所示 参考资料:03G101-1
剪力墙筋
抗拉吗?
搭接
长度是按1.2lae还是1.4倍
答:
1.2lae还是1.4lae取决于你是
搭接
率的呢 搭接率25 50 100对应的倍数是1.2 1.4 1.6
剪力墙
竖向构件
搭接
取多少?混泥土C50/三级抗震
答:
根据
钢筋
等级、混凝土等级、结构抗震等级,直接在16G101-1第61页查出抗震
搭接
长度LιE(取搭接面积百分率>25%挡值)。再乘1.2就是,即1.2LιE。这个1.2,是
剪力
竖向钢筋在同一高度搭接的要求。
底部加强区
剪力墙
水平分布
筋
有哪些构造要求?
答:
3
抗震墙
竖向和横向分布
钢筋
的直径,均不宜大于墙厚的1/10且不应小于8mm 竖向钢筋直径不宜小于10mm。jgj3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.20
剪力墙
的钢筋锚固和连接应符合下列规定:1 非抗震...(略)2 剪力墙竖向及水平分布钢筋采用
搭接连接
时(图7.2.20),一、二级剪力墙的底部...
剪力墙
的钢筋应与地圈梁
钢筋连接吗
答:
剪力墙
的钢筋应与地圈梁
钢筋连接
。地圈梁是剪力墙的基础,剪力墙的竖向钢筋必须按抗震要求必须与地圈梁钢筋连接,这样才能保证整个建筑的安全性。
高层建筑
剪力墙
水平筋如果是带肋
钢筋
,是否需要直角弯钩?
答:
如今高层建筑
剪力墙
水平筋都是带肋
钢筋
,墙转直角弯时,外边的钢筋当然顺着转直角弯,但不是弯钩,内排的水平筋分布筋见11G101-1。竖向筋如果是带肋钢筋,不但允许绑扎
搭接
,还允许在楼层搭接百分率100%;搭接长度1.2La.水平分布筋有墙端收头,基本没有需要锚固的。