44问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙钢筋可以搭接连接吗
水池
剪力墙
竖向
钢筋
如何选择
搭接
,对焊这种情况允许吗 竖向钢筋都是 16...
答:
剪力墙钢筋
的链接方式,22以下的
可以
用
搭接连接
和电渣压力焊,22以上的用电渣压力焊,其他的方法原则上是不建议用的(螺栓连接就不在这里讨论了)。
剪力墙
竖向
钢筋能
非接触
搭接吗
?
答:
剪力墙
竖向钢筋除了一、二级抗震的底部加强部位外,都
可以
在同一标高
搭接
,这是规范许可的。若能用无接触搭接(间隙净距≥30且<150),可想象,上下的钢筋笼完全就是分离、散开的!怎么安装?竖向筋全吊着来绑扎水平分布筋吗?图集中只有板的通长筋容许无接触搭接,没有容许梁、柱的钢筋笼的纵向
钢筋
...
抗震等级二级混凝土C4014厘
钢筋剪力墙
水平筋
搭接
多少?
答:
剪力墙
水平分布
钢筋
的
搭接
长度,按照规范和图集要求,搭接长度不小于1.2llE。对于llE为受拉钢筋抗震搭接长度,
可以
查平法图集如下图所示 抗震等级为二级,混凝土强度等级为C40,假设钢筋采用HRB400级钢筋,则查表可知llE为40d 其中d为钢筋直径。故水平筋搭接长度为1.2x40x14=672mm。
剪力墙
竖向钢筋8个的
钢筋可以
齐头吗?
答:
剪力墙
竖向
钢筋
容许在同一标高,接头。采用绑扎
搭接
的,其绑扎搭接长度为1.2LabE,按较小直径计算。见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》9.4.6-1条文及11G101-1的70页左上大样,但对一、二抗震等级剪力墙的底部加强部位不适合。
配筋砌块砌体
剪力墙搭接
接头的受力
钢筋搭接
长度是多少
答:
您好,配筋砌块砌体
剪力墙搭接
接头的受力
钢筋搭接
长度是多少?配筋砌块砌体剪力墙中,采用搭接接头的受力钢筋搭接长度不应小于35d,且不应少于300mm ,希望
能够
帮助到您,谢谢。
带
剪力墙
的楼房柱子
钢筋搭接
有什么要求
答:
框-剪结构里 ,框架柱按框架柱结构要求,
搭接
面积百分不应大于50%,搭接位置不得在箍筋加密区、不得在梁、柱接点区。
剪力墙
的边缘构件(暗柱、翼柱、转角柱等)搭接位置没有箍筋加密区、没有不得在梁、柱接点区的限制,应按剪力墙的抗震构造措施规定见11G101-1图集70页、73页。
地下室顶板
剪力墙
竖
筋
是在顶板搭接还是空中
搭接吗
?
答:
可以
在顶板
搭接
。
剪力墙
竖
筋
绑扎
搭接
长度不够,
可以
焊接吗?如果可以那么焊接的长度是多...
答:
可以
焊接 焊接长度双面焊5d ,单面焊10d.但相邻两个焊口要错开35d. 焊完后要做接头抗拉试验
剪力墙
与框架柱
连接
,水平
钢筋
应该怎么锚固。
答:
按一定的方向用钻孔穿透弱面深入到完整岩体内。
钢筋
的锚固为钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的
连接
,使建筑物更牢固,目的是使两者
能
共同工作以承担各种应力(协同工作承受来自各种荷载产生压力、拉力以及弯矩、扭矩等)。按一定的方向用钻孔穿透弱面深入到完整岩体内,插入预应力锚索(钢筋),用水泥将...
剪力墙
竖向
钢筋搭接
长度按受拉搭接,还是受压搭接?
答:
图纸有要求的,按照图纸要求施工。图纸没有要求的情况下,看
剪力墙
是单面荷载还是双面荷载。如果是单面荷载的,竖向
钢筋
按照受拉长度
搭接
。如果是双面荷载的,竖向钢筋按照受压长度搭接。