44问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙钢筋可以搭接连接吗
剪力墙钢筋
绑扎
搭接
接头位置在哪里?
答:
为《混凝土结构工程施工规范》的规定。《混凝土结构工程施工规范》中第5.4.7 规定:
钢筋
绑扎应符合下列规定:钢筋的绑扎
搭接
接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎;板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎。梁、柱的...
剪力墙
抗震等级三级时,竖向
钢筋可以
在一个水平
搭接吗
?
答:
是
可以
的。16G101-1图集的73页有说明。请采纳谢谢
钢筋
分布筋是否
可以
在同一裁面
搭接
答:
可以,只需要满足100%接头的
搭接
长度要求即可。对于
剪力墙
竖向分布筋同一截面100%搭接,11G101-1图集有一定的前提条件,只有一二级抗震等级剪力墙非底部加强部位或三四级抗震等级或非抗震等级剪力墙竖向分布
钢筋可以
在同一部位搭接。
剪力墙
水平
钢筋
锚固介绍?
答:
分布钢筋的
搭接
长度,非抗震设计时不应小于1.2la,抗震设计时不应小于1.2laE;3 暗柱及端柱内纵向
钢筋连接
和锚固要求宜与框架柱相同,宜符合有关规定。
剪力墙
水平分布筋锚固主要做法:剪力墙水平分布筋是用以抵抗水平地震作用产生的剪力,是按整片墙肢进行配置的,并未扣除边缘构件的长度:边缘构件与...
Φ10的
钢筋
在
剪力墙
中
能否
在同一截面同上
答:
问题没说清楚哈,是不是问接头?
剪力墙
的竖向分布
筋
允许在同一平面接头,即接头截面百分率100%。见规范GB50010-2010。剪力墙的横向分布筋接头应错开,允许隔一接一。
底部加强区,
剪力墙
竖向
钢筋搭接
长度
答:
剪力墙
墙肢的竖向分布
筋
,除抗震一、二级的底部加强部位外,允许在同一标高
搭接
,其搭接长度=1.2LabE,此锚固长度LabE可在11G101-1第53也查用。施工图设计文件的结构设计中,对剪力墙底部加强区的高度有明确的说明,由于该部位是剪力墙很重要的部位,因此,在施工中应该有的关注。1、看清楚设计文件中...
剪力墙水平筋放外面还是里面
剪力墙钢筋搭接
规范要求
答:
因为剪力墙不仅在竖直方向起到承载左右,而且还需要对墙平面内的水平力起到抵抗作用,剪力墙内垂直钢筋是放在外面还是里面一般没有很大的区别,而放在外面的话,
可以
有效的帮助剪力墙加大抗剪截面,并且施工也更方便。
剪力墙钢筋搭接
规范要求剪力墙在整体建筑结构中是非常重要的存在,因此在装修过程中要特别...
剪力墙钢筋
焊接
可以吗
答:
剪力墙
内的
钢筋
,一般分为两种情况:1、端部构件(如暗柱、端柱、转角暗柱等)纵筋
连接
,
可以
按框架柱处理,也即可以采用电渣压力焊。2、墙体内的竖向分布筋,由于其直径通常较小,也不是主要的受力钢筋,采用绑扎
搭接
即可,采用电渣压力焊反而不方便,不容易保证质量。
二次构造
剪力墙
水平
筋
植筋
可以
百分之百
搭接
么?
答:
不
可以
,
钢筋搭接
图集里有明确的要求。
剪力墙
水平
筋
的
搭接
位置图片?
答:
搭接
位置图片:
剪力墙钢筋
绑扎时应注意先后顺序,特别是剪力墙里有暗梁、暗柱时。剪力墙钢筋的搭接应符合设计及本标准的要求。施工中应注意下列质量问题,妥善解决,达到质量要求:(1)水平筋的位置、间距不符合要求:墙体绑扎钢筋时应搭设高凳或简易脚手架,确保水平筋位置准确。(2)下层伸出的墙体钢筋和...