44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器与高压柜母线连接方式
在电力系统中什么能将不同电压等级的线路
连接
起来
答:
将不同电压等级的一条或多条线路分别汇集在不同电压的
母线
上,选择适当容量和电压等级的
变压器
就可以将他们
连接
在一起了。变压器可以改变电压但输入输出的容量是不会改变的(这里忽略变压器的自身损耗)。当然,对远距离大容量输电也可以用交直流变换的
方式
。但目前应用最广泛的还是交流高压、
超高压
输电。
为什么用
母线
桥
连接变压器与
低压配电室
答:
没有规定说必须用
母线连接
。但是用母线连接好处还是很多的,比如载流量比较大,节省空间(电缆需要桥架),比较美观,受建筑物影响较小等,缺点是造价高。
变压器
低压端与低压柜使用软
连接
有什么具体要求?
答:
1、载面满足通流要求,同时满足机械强度要求;2、软
连接
导线要求采用绝缘线,如果采用裸导线,则就有可靠的固定;3、软导线的电气连接点处要有固定,不能直接接在
变压器
套管上,让套管当支撑点受力,开关柜端也是如此;4、如果是在室外布置,软导线的电气连接点必须采用铜铝过渡线夹连接;5、注意外部...
10KV
母线
分段同时带2台
变压器
满负荷运行,两台变压器间母联开关断开,现 ...
答:
可以停电的话就是先将你要检修的
变压器
停电然后将这台变压器所在的间隔的断路器隔离刀都断开再将接地刀和上,接着在将母联间隔的开关都和上就好了。要是不停电就是让两台变压器先并列运行然后再将,需要检修的变压器停电隔离出来检修
高压
共箱封闭
母线
槽
和
离相封闭母线槽的区别?
答:
2、两者用途范围不同:离相封闭
母线
是应用于50MW 及以上发电机引出线回路及厂用分支回路的一种大电流传输装置。共箱母线用于100MW 以下发电机引出线与主
变压器
低压侧之间或75MW 及以上机组厂用变压器低压侧
与高压
配电装置之间的电流传输;也可用于发电机交直流励磁回路,变电所所用电引入母线或其它工业...
变压器
,
高压柜
的施工有无先后顺序
答:
1、一般情况下,变压器和高压开关柜安装在二个空间,所以并无安装的先后顺序。2、如果运输空间受到限制,应该考虑就位时的顺序,防止返工。3、虽然
变压器和高压柜
没有先后安装顺序,但
连接
变压器和高压开关柜的
母线
或电缆,是应该在变压器和高压开关柜安装好之后才能安装的。
高压
配电室所用变
柜和
压变柜的区别是什么,各在什么情况下设置_百度知 ...
答:
1、作用不同 所用变压是一种电子
变压器
,变电所高压开关柜需要提供220V操作电源。压变柜一般是直接装设到
母线
上,以检测母线电压和实现保护功能。2、要求不同 变电所高压开关柜需要提供220V操作电源,直流屏也需要220电源持续浮充。由于在操作
高压柜
时,暂时是没有低压电源的,于是在高压柜中设置一只...
发电机出线箱与配电
柜连接方式
?
答:
发电机一般都是 备用电源;肯定接线到 双电源转换开关才对; 如果是直接发电来用; 看你说的这个功率的话;一个配电箱 应该不够用;至少应该做两台低压
柜
才规范! 进线选1000安万能断路器;出线柜按负荷大小多少配塑壳断路器。
高压
侧电压10KV,
变压器
800KVA。低压380V。用多大的
母线
安装到10KV高压...
答:
高压
侧的导线若不考虑机械强度及短路耐受强度的话,10平方毫米的导线已足够。
请问
高压柜
里面装了避雷器,干式
变压器高压
侧还需要再装避雷器吗?_百度...
答:
高压柜内或
母线
上装了避雷器,如果变压器就在附近,变压器不装避雷器。如果
变压器与高压柜
或母线间有长距离的线路、电缆线分开,变压器要装避雷器。高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离...