变压器
容量1600
高压
进线10KV低压出线0.4KV请问怎么选择高低压进出...
答:
就应当根据热稳定要求修正;2 0.4KV侧额定电流为2300A,一般很少用电缆送出,而是采用
母线
输出。如果一定需要用电缆,建议采用YJV-1KV 5根(3×185)电缆并联或者VV-1KV 7根(3×185)电缆并联。不要选择再大截面的电缆了,因为截面超过185后,往
变压器
端子及设备端子上
连接
将非常困难。
变压器和
配电柜之间
母线
长度测量
答:
变压器
主要是看负荷量有多大,根据你的开关柜可以算出配套的变压器,但不一定是你负荷配套的变压器,根据开关柜计算容量为380*600*1.732=394896W,也就是说可以选择400KVA一下的变压器,变压器到开关
柜连接
线要用200平方以上的线缆 变压器的输出电压肯定是380V的吧~一般输出电压少高一点能达到400多伏,...
请问
高压柜
里面装了避雷器,干式
变压器高压
侧还需要再装避雷器吗?_百度...
答:
高压柜内或
母线
上装了避雷器,如果变压器就在附近,变压器不装避雷器。如果
变压器与高压柜
或母线间有长距离的线路、电缆线分开,变压器要装避雷器。高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离...
配电
变压器柜
、牵引
变压柜
、35kV
母线
联络柜、35KV馈线柜的定义分别是...
答:
母线
联络
柜
是用来
连接
两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行
方式
的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。馈线柜也就是配线柜;它可以是强电或弱电的总线进来线之后再分配到各个终端;牵引
变压器
是将三相电力系统的电能传输给二个各自带...
商场配电室有两台
高压变压器
,现在用一台,我现在想用另一台,具体怎么操...
答:
1、如果可以停电的话,直接把一台停了,用另一台 2、如果不可以停电,如果你的配电室二台
变压器
分别供二段
母线
且二台变压器都投运行,中间有联络母线桥(或电缆
连接
)且有联络开关的话,只要相序相同,可以短时间把联络开关合闸,也就是并切,然后你想停那一台就停那一台了 ...
110kv变电站GIS是
连接
到
变压器
的低压侧还是
高压
侧?
答:
2、
变压器高压
侧为出线(进线)侧,低压侧为用户(电源)侧,因此110kV变电站GIS必然
连接
到变压器高压侧。3、至于GIS是一种高压配电装置的型式。高压配电装置的型式有三种,如下:第一种是空气绝缘的常规配电装置,简称AIS。其
母线
裸露直接与空气接触;第二种是混合式配电装置,简称H-GIS。母线采用开敞...
与
变压器连接
的
母线
能摇绝缘电阻吗?
答:
高压母线
可以摇,但是跟同
变压器
一起摇,如果变压器绝缘比母线低,摇表只会显示最低的绝缘纸,无法准确判断母线绝缘值,低压侧的有中性的接地需要把接地拆掉才能摇,不然绝缘是0
与
变压器连接
的
母线
槽可以用外壳做接地吗
答:
不可以!
母线
槽的外壳必须接地,但是不能作为其他接地的接地线使用。
请问
高压
开关柜的架空进出线
和
电缆进出线,有什么区别?
答:
就是为了保证10kV电压空气净距≥125mm。而柜宽800mm与1000mm的区别为:当柜内电流≤1250A时,即母排≤80*10规格时柜宽为800mm;当柜内电流>1250A时,即母排>80*10规格时柜宽为1000mm.高度10kV中置手车柜KYN28A-12
高压柜
都为2300mm。另外,架空出线还要现场测量做封闭
母线
桥。
变压器
容量500KVA,
高压柜
使用KYN28柜,电压互感器前面的熔断器该如何选择...
答:
电压互感器一次侧实际运行电流非常小,一次侧串入熔断器起限流和保护作用,通常电压互感器一次侧熔断器一般选择0.5A~1A,熔断时间应在1分钟以内。