44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器保护装置
变压器
接地不良有那些伤害
答:
变压器接地不良主要的危害:1、一旦变压器发生漏电将会使变压器外壳带电,对人身安全造成伤害;2、对于零线接地运行的变压器如果接地不良,将会影响用电设备的正常运行;3、如果接地不良还将影响
变压器保护装置
的正常动作。导致变压器接地不良的原因有以下几种:1、变压器本身接地螺栓松动、生锈等;2、接地母线...
变压器
为什么要进行冲击合闸试验?
答:
2、带电投入空载
变压器
时,会产生励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5~1秒即减到0.25~0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒。由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电
保护装置
误动作,...
什么情况下应该使用微机
保护装置
?
答:
微机保护的特点是保护精度高,保护类别多,可靠性强,可以记录事件,辅助测量电流,电压功率电度,还有故障录波功能;负荷容量比较大,一般500KVA以上就使用微机保护,如
变压器保护装置
、线路保护装置、电机保护装置,容量达到2000KVA及以上时变压器以及电机同时配置差动保护,35KV及以上变压器同时配置后备保护,非...
为什么要对继电
保护装置
改造
答:
3#机的集成电路保护也拟于近两年内更新为微机保护。更新后的保护装置可靠性大为提高,微机保护还有简单的事故分析能力,并可通过通讯接口实现与监控系统的通讯。4.2
变压器保护装置
的更新1~4#主变压器保护是前苏联及阿城继电器厂的电磁型保护,已运行了二十余年,一方面继电器的各项性能指标下降,备品、备件短缺,保护装置的...
继电
保护装置
是什么意思?
答:
基本原理 继电保护主要是利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化构成继电保护动作的原理,还有其他的物理量,如
变压器
油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电
保护装置
都包括测量部分(和定值...
冲击合闸
答:
冲击合闸,是指在
变压器
空载的情况下,在变压器一次测或二次测(最好是在一次测)进行全电压合闸送电。冲击合闸也是变压器交接试验中重要的一项验收试验项目。将机组并入电力系统并带上额定负荷,油压
装置
的油泵停止运转,人为地降低油压装置的油压和油位到设计规定值,低油压继电器动作关闭导叶。为了保证机组...
变压器
可以分为几类?
答:
2、油浸式
变压器
:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。三、按用途分 1、电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。2、仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电
保护装置
。3、试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。4、特种变压器:如电炉变压器...
变压器
的三个变换作用分别是那三个?
答:
变压器
的作用:电压变换、电流变换、阻抗变换。变压器主要应用电磁感应原理来工作。当变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系。根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最...
什么是继电
保护装置
答:
各种原理的保护,通常可以由一个或者若干个继电器连接在一起组成
保护装置
来实现。就一般情况而言,整套继电保弗装置是由测量部分、逻辑部分和执行部分组成的。因此你所说的保护装置也就是指各种继电器,例如:电流继电器、阻抗继电器、输电线纵联差动保护、
变压器
的纵差动保护等等,随便拿一本继电保护书上面...
变压器
接地线接地不良会不会造成本台区线损大?
答:
变压器接地不良主要的危害:1、一旦变压器发生漏电将会使变压器外壳带电,对人身安全造成伤害;2、对于零线接地运行的变压器如果接地不良,将会影响用电设备的正常运行;3、如果接地不良还将影响
变压器保护装置
的正常动作。导致变压器接地不良的原因有以下几种:1、变压器本身接地螺栓松动、生锈等;2、接地母线...