44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器保护装置
变压器
瓦斯
保护
的继电器装在哪里?
答:
和油枕安装在一起的。在瓦斯
保护
继电器内,上部是一个密封的浮筒,下部是一块金属档板,两者都装有密封的水银接点。浮筒和档板可以围绕各自的轴旋转。在正常运行时,继电器内充满油,浮筒浸在油内,处于上浮位置,水银接点断开;档板则由于本身重量而下垂,其水银接点也是断开的。当
变压器
内部发生轻微...
什么是重瓦斯
保护
?
答:
重瓦斯
保护
是由于
变压器
内有严重的故障,使变压器油受热迅速膨胀冲向油枕时,重瓦斯内挡板被冲开一定角度,接通继电器,产生信号,正常投入跳闸位,除非有滤油,补油等操作。重瓦斯动作原理;正常运行时,气体继电器充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开。当变压器内部故障时,故障点局部发生...
变压器
差动
保护
基本原理是什么?
答:
有较大的电流流入地网,各点之间的电位差较大。如果差动保护二次电流回路接在地网的不同点,它们之间的电位差产生的电流将流入
保护装置
,影响差动保护装置动作的准确性甚至使之误动。所以各侧CT的二次电流回路应并联后接到保护装置的差动电流回路中,所有电流回路必须在并联的公共点处接地。
变压器
差动
保护
能否代替瓦斯保护,为什么?
答:
瓦斯
保护
是
变压器
内部故障的主保护,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,从油箱向油枕流动,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同,反应这种气流与油流而动作...
母线PT断线告警和控制回路断线分别是什么意思?
答:
母线PT断线是指主母线上没有电压了,但是要分析为什么没有电压,一般从两个方面可以直接看出:1、是看进线带电显示器的灯亮不亮,再看每台的出线的带电显示器的灯亮不,然后可以直接判断PT柜的
保护
熔断器或者三极空开断开了。2、是上者原因排除则是PT的一次熔断器已经坏了,控制回路断线,如果是PT柜...
主变零序电流
保护
和主变电压电流保护(间隙零序保护)的区别及各自的作用...
答:
一、指代不同 1、主变零序电流保护:是指在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电
保护装置
2、主变电压电流保护:又称间隙保护,是指为
变压器
中性点间隙接地保护成套装置。二、作用不同 1、主变零序电流保护:就是用零序互感器...
变压器
轻瓦斯
保护
和重瓦斯保护的含义是什么
答:
1、轻瓦斯
保护
和重瓦斯保护的含义:(1)轻瓦斯保护:
变压器
内部过热,或局部放电,使变压器油油温上升,产生一定的气体,汇集于继电器内,达到了一定量后触动继电器,发出信号。(2)重瓦斯保护:变压器内发生严重短路后,将对变压器油产生冲击,使一定油流冲向继电器的档板,动作于跳闸。2、瓦斯动作的...
110KV油浸
变压器
都有什么
保护
? 主保护和后被保护格式什么? 电量保护和...
答:
1、电量
保护
和非电量保护。主保护和后被保护格式是zft格式。电量保护是不用电气量反应。和非电量保护各是用电气量反应。而是非电量,如瓦斯保护(通过油速整定)、温度保护(通过温度高低)、防暴保护(压力)、防火保护(通过火灾探头等)、超速保护(速度整定)等。2、非电量就是不用电气量反应的,...
配电
变压器
如何计算
保护
整定值_10kV配电变压器的保护措施
答:
2.10kv
变压器保护
措施 变压器继电
保护装置
应满足装置功能多、先进、可灵活选择,逻辑回路动作正确率、可靠性高等要求。对于10kV变压器,通常应该设置以下保护: 2.1瓦斯保护 容量800kVA及其以上的油浸式变压器应装设瓦斯保护,作为变压器油箱内部故障和油面降低的主保护。对于10kV变压器的瓦斯保护是不可缺少的安全保护。当变压器...
变压器
的作用及原理
答:
另外,
变压器
还可以用于电力系统的重要部件,如变电站、输电线路和变电所等,以便将高压电力转换为低压电力,从而满足不同用户的需要。变压器的组成 变压器组成部件包括器身(铁芯、绕组、绝缘、 引线)、变压器油、油箱和冷却装置、调压装置、
保护装置
(吸湿器、安全气道、气体继电器、储油柜及测温装置等)和...