44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器保护装置
变压器
电源侧发生故障时变压器的瓦斯
保护装置
应动作为什么?
答:
瓦斯保护动作迅速、灵敏可靠而且结构简单。但是它不能反映油箱外部电路(如引出线上)的故障,所以不能作为
保护变压器
内部故障的唯一
保护装置
。另外,瓦斯保护也易在一些外界因素(如地震)的干扰下误动作。变压器有载调压开关的瓦斯继电器与主变的瓦斯继电器作用相同、安装位置不同,型号不同。瓦斯保护动作原因 1...
变压器
中性点
保护装置
具体有什么作用
答:
低压中性点接地一般是配电网络使用。
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的
装置
,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:...
变压器
中性点在什么情况下应装设
保护装置
?
答:
保护间隙的距离应按电网的具体情况确定,如中性点的绝缘按线电压设计。但变电所是单进线具有单台
变压器
运行时,也应在变压器中性点装设
保护装置
。非直接接地系统中的变压器中性点,一般不装设保护装置,但多雷区进线变电所装设保护装置,中性点接有消弧绕组的变压器,如有单进线运行的可能,也应在中性...
变压器保护
有哪些?
答:
一、瓦斯保护:
保护变压器
内部短路和油面降低的故障。二、差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。三、过电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。四、零序电流保护:中试控股保护大接地电流系统...
电力
变压器保护
都有什么?怎样整定
答:
高压侧电压为500KV及以上的
变压器
,对频率降低和电压升高而引起的变压器励磁电流升高,应装设变压器过励磁保护。对变压器温度和油箱内压力升高,以及冷却系统故障,按变压器现行标准要求,应装设相应的
保护装置
。电力变压器“过电流保护”整定计算 :保护装置的动作电流应躲过可能出现的过负荷电流。Iop.k=Kr...
高压开关柜及
变压器
出线柜有哪些
保护装置
答:
PT柜:隔离刀、高压熔断器、电压互感器、综保、智能操控
装置
、避雷器进出线柜主要是开断功能,所以断路器是必须的,也是主要元器件。电流互感器是把一次大电流变成1A或5A的电流信号提供给二次用:测量-电流表显示、计量-电度表、
保护
-综保。低压断路器有脱扣装置,高压断路器本身没有保护功能,所以要加...
变压器保护
有哪些
答:
变压器保护
有:1、瓦斯保护 主要是保护油箱内的各种故障以及油面的降低带来的影响。并作用于各侧跳闸(重瓦斯)和发信号(轻瓦斯)。0.8MVA及以上油浸式变压器和0.4MVA及以上车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。带负荷调压的油浸式变压器的调压
装置
,亦应装设瓦斯保护。2、差动保护 反映变压器的...
变压器
的非电气量
保护
有那些?
答:
变压器非电量保护主要有瓦斯保护、冷却系统故障、压力释放、绕组温度高等,反映这些变压器运行状态的干接点,作为
变压器保护装置
的开入量进入保护装置。随着继电保护技术的不断发展,继电保护装置的不断走向微机化,同时,保护装置的小型化,对于保护装置与这些接点间的配合也提出了新的课题。已有相关反措规定“将非电量保护...
220kv
变压器
容量为180000kva所配的
保护
有哪几种
答:
差动
保护
,重瓦斯保护为主保护 后备保护中电量保护:相过流保护、零序过流保护、阻抗保护、间隙过流和间隙过压保护、过负荷保护 非电量保护:压力释放、油温、绕组温度、等等由各种继电器所构成的保护。
什么叫
变压器
差动
保护
答:
变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。所谓变压器的差动保护,是指由变压器的一次和二次电流的数值和相位进行比较而构成的保护。纵联差动
保护装置
,一般用来
保护变压器
线圈及引出线上发生的相间短路和大电流接地系统中的单相接地短路。对于变压器线圈的匝间短路等内部故障,通常只作后备...