高压线
三拫不一样长接
变压器
行吗
答:
高压线
不一样长接
变压器
肯定不行!
要求
横平竖直,美观、扎实、牢固!,三根不一样长怎么去接?刚学的电工吧?直白告诉你不可以!
从
高压线
引线到
变压器
时,引下的线需要埋置多深
答:
记得没错的话80公分
施工临时
变压器与
场地上平行架设的10千伏
高压线
的安全距离是多少...
答:
4. 外电线路及电气设备防护4.1 外电线路防护4.1.1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。4.1.2 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表4.1.2规定。注:上、下脚手架的斜道不宜设在...
容量是1250的
变压器
用多大引线接,是看
高压线
规吗,有什么公式吗?谢_百 ...
答:
容量 1250 KVA 的
变压器
,如果
高压
为10KV,那么高压额定电流为:1250 /( 10 * √3)=72.2 A, 高压引线选用φ4.75圆铜线,外包绝缘4。25mm(两边总厚),许用长期电流85A。
10KV配电
变压器
如何确定接线方式
答:
10KV
高压
电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。用户
变压器
供电都选用D/yn11结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制供电。10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。全系统的零序电抗(X0)对正序电抗(X1)之比(X0/X1)为正并小于3,零序电阻(RO)对正序电抗(X1) 之比为正...
用电总量计算出来是4000KVA,问问
高压线
如何设置,需要多少KV的高压线?变...
答:
1、根据当地的电网情况可采用10kV、20kV或35kV。2、根据你的用电特点,计算出最大负荷和最小负荷,依据最小负荷设置单台
变压器
。
农村电力
变压器高压线
对地安全高度
答:
架空变压器,也就是电线杆支撑的配电
变压器标准
高度为2.5~3米
露天
安装变压器与
火灾危险场所的距离不应小于多少米
答:
10KV不少于30米,35KV不少于50米,
220一380千伏的
变压器
离住房有多少米之外对人体无伤害
答:
高压电会将空气击穿产生电弧现象,如果电线靠得太近有可能会被电到。这种情况跟电线的外皮材质、空气的湿度、空气中粉尘等等因素影响很大,加上每个变电站的布局都不一样,很难说。如果是380KV
高压线
,一般认为安全距离为15米。可以百度百科看下“变电站”和“高压线”...
八百千伏安的
变压器
,
高压线
用多少平方米的线
答:
按新规
要求
,这个电缆用35平方,10KV/35平方基本上是150-200/1米