44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器和高压线安装要求标准
3800kva
变压器
离
高压线
360米,请问需要多大的10KV高压电缆线?
答:
电流:3800/(10*1.73205)=220A,理论上用3*150以上的铠装电缆就行。但供电部门可能只有240的线,那么就要用3*240,15/8.7kV的铠装电缆了。
一台
变压器
(功率是3150KW|) 从高压350Kv的
高压线
上向变压器输电 问使用...
答:
这台
变压器
属于
高压
大容量输电用,一般
安装
在专用变电站,有2条或3条发电厂、变电站电源外线连接,并很可能是并列、互备运行方式。因为变电站设备属于部标定型产品,考虑产品通用性
要求
,初级电流一般不做计算,直接按照电压等级选用即可。如果是理论计算,则按照公式计算初级电流:P=1.732*UI,I=P/1....
有两台
变压器
400KVA,把
高压线
通到变压器需要什么型号的电缆线?
答:
有两台
变压器
400KVA,把
高压线
通到变压器需要什么型号的电缆线? 我来答 1个回答 #热议# 柿子脱涩方法有哪些?信必鑫服务平台 2022-11-15 · TA获得超过4880个赞 知道顶级答主 回答量:25.2万 采纳率:100% 帮助的人:221万 我也去答题访问个人页 展开全部 高压侧电压为多高,是10kV还是35kV,没...
变压器
电磁辐射安全距离和安全值
答:
按国家
要求
,输变电工程均经过环保部门的环境测评和批复,保证电磁辐射对公众没有不良影响
高压线
下禁止建房,这个有规划和电力设施保护的相关规定的 这些居民楼顶上的电线都是11万伏的
高压电线
,会产生较强辐射,对人体有危害。另外,由于电压高达11万伏,而且电线设备可能发生故障,因此建筑物高压线“有害论”与“无害论...
6kv高压,可不可以同时供应300和400的
变压器
使用?同时需要多粗的
高压线
...
答:
当然可以,只要
变压器
的
高压
侧是6kv的电压等级就行。现在供两台变压器300kvA(实际现在应该是315kvA)和400kvA,共715kvA的负荷容量,其高压侧电流为715/(6*1.732)=68.8A,如果是架空线,用25的铝绞线或25的钢芯铝绞线,距离超过1.5公里就要加大面积,用35的线即可,如果用电缆,考虑穿管和温度因素...
500KVA
变压器
配用多大的
高压线
?
答:
500KVA
变压器
应该配用10KV的
高压
供电,额定电流:I=S/1.732UcosΦ=500/1.732/10/0.8=36A 距离如果在几百米范围,选用16平方毫米的铝线。距离如果在几公里范围,选用25平方毫米的铝线。距离如果在几十公里范围,选用50平方毫米的铝线。同样的距离,选用的截面积大,损耗越小。同样的截面积,距离越短...
高压线
离住宅的安全距离是多少
视频时间 03:00
500KV
高压线
要距离居住房是多少米为安全距离
答:
220千伏的
高压线
在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。 6、我国的高压线建设
标准
远不能满足安全
要求
我国的标...
请问能在几十万伏
高压线
下面
安装变压器
吗?
答:
当然可以
安装
!
变压器
是安装在地上,
高压线
下的地又没有征收或购买过,凭什么不能用。安装了至少有一个好处,雷电只会雷击高压线,打不到变压器。
电力
变压器
的高压侧到
高压线
中间的连接部分都需要什么材料?
答:
如果是高压电缆直接连接到
变压器
接线柱,需要
高压线
的高压电缆头,电缆支架,螺栓等。如果变压器功率较大,用母排过渡。需要高压绝缘瓷瓶,母排,高压电缆头,母校支架。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉