答:
5、 闭锁高频保护,区内区外故障高频信号传输过程6、 允许高频保护,区内区外故障高频信号传输过程7、
变压器差动保护
接线图8、 一条辐射状线路,线路始端开关装设重合闸前加速,请问线路故障时,开关保护和重合闸
动作
情况。9、 对于一条线路,划出保护I、II段距离保护的保护范围 计算题1、 Z1=0.4Ω/km ,计算1...
当变压器内部故障电流过大时
变压器差动保护
用的电流互感器会饱和吗?饱...
答:
在这一点上互感器是不饱和的。除非短路电流超过CT的准确限值系数,或者CT质量有问题,才会出现CT铁芯饱和,如果CT铁芯饱和,电流
波形
会畸变,CT的复合物差急剧增大,则
变压器
两端
差动保护
用的两台CT的差流就会变化,如果差流超过整定值,差动保护就会
动作
的。CT饱和和开路是两个概念。
在
变压器
冲击合闸实验中,发电机
差动保护
跳闸的原因是什么
答:
1。合闸的一瞬间,会产生励磁涌流,一般情况下在额定电流的2--6倍,严重时可达到8倍上。很多时候在空投
变压器
时,
差动动作
都认为是涌说产生,或者是内就有故障。这此只要通过故障录波记录就能体现出来 2。 涌流闭锁件,二次谐波制动定值是否合理,大了躲过励磁涌流能力越弱;3。由于涌流产生的
波形
是...
变压器励磁涌流有何特点?在
变压器差动保护
中是怎么利用涌流的这些特点...
答:
【答案】:(1)包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。(2)包含有大量的高次谐波,并以二次谐波成分最大。(3)涌流
波形
之间存在间断角。(4)涌流在初始阶段数值很大,以后逐渐衰减。在
变压器
纵
差保护
中防止励磁涌流影响的方法是(1)针对变压器励磁涌流的非周期分量,采用速饱和变流器BLH...
涌流闭锁是怎么
动作
的
答:
这是一个微量术语,一般应用于电机系
请问几个继电
保护
的问题,请高手赐教?
答:
2、这个问题我没怎么看懂,你的意思是不是说通过看录波器的
波形
来判断线路两侧二次回路接线正确?我说点我的经验吧,每条线路在投运时会进行核相及极性试验,核相就是通过对电压的相序判断来确认相序的正确性(方法就是1楼的第2条),极性试验是来确认电流回路的正确性的,极性接反会导致母线
差动保护
...
励磁涌流
波形
的间断角怎么求? 求导具体步骤是什么,我是菜鸟,详细一点...
答:
衰减的速度与合闸回路及
变压器
绕组中的有效电阻及其他有效损耗有关。 在实际中,各大厂家的保护装置主要采取以下的方法防止励磁涌流对纵
差保护
的影响: 1、二次谐波制动:即判别电流含有的二次谐波含量,判别是否闭锁
差动保护
,含量一般取20%左右。 2、间断角原理。间断角原理是利用了涌流
波形
有...
什么是继电
保护
装置?继电保护装置由哪几部分组成?各部分的作用是什么...
答:
继电
保护
装置:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。实现这种自动化措施的成套设备,一般通称为继电保护装置。继电保护装置组成...
水电站主
变压器
有那些继电
保护
?保护范围及
动作
结果是什么?
答:
4、变压器相间短路的后备保护;范围:变压器的外部保护 另外:WBZ---1201系列
变压器保护
包括:1、WBZ---1201(A)主保护:(1)差动电流速断保护 ( 2)二次谐波制动的比率制动
差动保护
2、WBZ---1201(B)主保护:(1)差动电流速断保护(2)
波形
对称原理的比率制动差动保护3、后备保护:(1...
什么是非线性
变压器
?
答:
变压器
是正宗的线性器件,如电力(电源)变压器,在其初级绕组输入是50Hz的正弦交流电流,那么在其次级绕组输出也是50Hz的正弦交流电流。
波形
没变,只是幅度改变。如果变压器的铁芯在磁饱和状态,变压器也进入非线性区。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
主变AB套保护有什么不一样
发电机过励磁差动电流
分相差动和三相差动区别
差动保护低压侧补偿