什么是
变压器
的励磁涌流?
答:
变压器
的励磁涌流是指:变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流。励磁涌流(inrush current)的发生,很明显是受励磁电压的影响。即只要系统电压一有变动,励磁电压受到影响,就会产生励磁涌流。在不同的情况下将产生如下所述的初始(initial inrush)、电压复原(recovery inrush)及共振(sympathetic in...
变压器差动
接方法及电流流向
答:
当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器
动作
。 差动保护原理简单、使用电气量单纯、保护范围明确、动作不需延时,一直用于变压器做主保护。另外差动保护还有线路差动保护、母线差动保护等等。
变压器差动保护
是防止变压器内部...
差动保护
原理图中,电流互感器两端的黑点表示什么意思呢?
答:
同名端。同名端是标识极性相同的用途;也就是说,两个同名端一起做对比测量,它们的
波形
是同相的。同时是正或者同时是负。
产生不平衡电流的因素有哪些
答:
纵
差保护
中的不平衡电流其实也是差动电流,但本质上采用不平衡电流来表示在正常运行时或外部短路时因各种原因在差动回路中产生的电流,在此种情况下,
差动保护
不应该动作,因此常用来作为纵
差动作
值整定的依据,不平衡电流的大小,可以间接反应纵差保护的灵敏度。而差动电流通常是指在被保护设备部故障时...
请哪位高人朋友再帮翻译一下英文,小弟感激不尽!
答:
Picture1: Main wiring diagram Picture2: No.1 main transformer voltage, current waveform figure Picture3: The first set of No.2 generator protection movement waveform figure Picture4: The first set of No.2 generator protection movement waveform partial enlargement figure Chart1:...
变压器
开题报告
答:
变压器常有的保护有过电流保护、电流速断保护、瓦斯保护等。但他们有一些不足之处,过电流
保护动作
时限比较长,切除故障不迅速;电流速断保护由于“死区”的影响使保护范围受到限制;瓦斯保护只反映变压器的内部故障,但不反映外部故障。而
变压器差动保护
就是为了解决这问题的。 差动保护分为纵差动保护和横差动保护,纵差...
微机继电
保护
测试仪该如何做
差动
谐波试验?
答:
在一般测试中,基波和谐波相位在同一方向上,例如,两者都设置为0°,也可以设置为反方向。该阶段确定测试开始时测试输出
波形
的起始角度。如果叠加波形的起始角度不一致或相反,则可能会影响测试。在
差动
谐波制动测试中,IA输出谐波给
保护
高压侧,IB输出基波给保护低压侧。 IA、 IB也可以反转输出,而不...
输电线路纵
差保护
与
变压器
的纵差保护有何区别?
答:
原理上是没区别的,就是比较两电流互感器之间的电流差值,他们区别在与
变压器差动保护
是直接通过电缆将两侧电流送到保护装置在检测、比较、判断、输出,而线路差动是将两侧的电流采样后在通过光钎或载波送到某一处来比较,他的设备要多,复杂些。
电气人都该知道的40个电气二次问题?
答:
(2)防御
变压器
线圈及引出线的相间短路,大接地电流电网侧线圈引出侧的接地 短路以及线圈匝间短路的纵联
差动保护
或电流速断保护。(3)防御变压器外部的相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护后备的过电流保护 (或者复合电压启动的过电流保护、或负序电流保护)。(4)防御大接地电流电网中外部接地短路的零序电流保护。(5)...
减小输电线路纵联
差动保护
不平衡电流的基本方法是什么?
答:
⑵鉴别短路电流和励磁涌流
波形
的差别,它是利用整流后的波形在
动作
整定值下存在时间长短来判定是内部故障还是励磁涌流。⑶利用二次谐波制动,
差动保护
在
变压器
空载投入和外部故障切除电压恢复时,利用二次谐波进行制动,内部故障时,利用比例制动回路躲过不平衡电流。⑵由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡...