44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器接地电阻值多少为标准
1000KVA
变压器
的中性点
接地电阻
不能大于
多少
答:
在中性线上将产生较大的压差,如果因电阻过大,不能顺利接地,我们触到中性接地线时,将会发生触电危险,中性线就是我们入户的零线,零线上将有不安全电流,这是很危险的,所以,
变压器
安装时,避雷器的接地和变压器外壳和变压器中性线必须用大于35平方的导线可靠接地,
接地电阻
必须小于4欧姆。
变压器接地电阻
要求是
多少
欧姆
答:
配电
变压器
低压侧中性点的
接地
支线,硬是用裸铜绞线截面积不小于35mm2。国家
标准
规定保护接地线的截面积应:小于或等于16平方时,与线路导线等截面积,大于16平方或不小于35平方的时候,可以使用16平方,大于35平方以上的可以等于线路导线截面积的1/2。正常情况下是不能低于二十五平方,但对于设备短接线的...
400kv
变压器
的
接地电阻值
是
多少
?
答:
SDJ8—79 电力设备接地设计技术规程 1.大接地短路电流系统的电力设备:当I>4000A 时,可采用R ≤ 05;2. 小接地短路电流系统的电力设备:R≤I /120,
接地电阻
不宜超过10Ω;3. 低压电力设备:低压电力设备接地装置的接地电阻,不宜超过4Ω,使用同一接地装置的并列运行的发电机、
变压器
等电力设备...
10KV250KVA
变压器
的
接地电阻
是
多少
欧姆合格?
答:
你好,我来做一个回答。不管是
变压器
的容量是多大,它的接地电阻如果是不作特别的要求,那么都是按照国家的
标准
要求来决定。我们国家的电力系统安全规程要求,电力变压器的
接地电阻为
不大于4欧姆。
电器的
接地电阻标准值
是
多少
?
答:
高压侧电压35kV变电所,在
变压器
门型架构上装设避雷针时,变电所
接地电阻
不应大于4Ω(不包括架构基础的接地电阻)。 2. 配电电气装置的接地电阻 (1)工作于不接地、消弧线圈接地和高
电阻接地
系统、向建筑物电气装置(B类装置)供电的配电电气装置,其保护接地的接地电阻应符合下列要求。 1)与建筑物电气装置系统电源...
接地极
标准变压器接地
极标准
答:
每根管子上至少要钻10个直径不小于5mm的透孔,两根铁管均垂直于地面,并必须埋设于潮湿的地方。2、两管之间相距5m以上,垂直埋深不得小于0。75m;如接地极周围比较干燥,应用砂子、木炭和食盐混合物或长效降阻剂填满;砂子和食盐的比例,按体积比约6:1。3、接地网上任一保护接地点的
接地电阻值
不得超过...
35KV电力
变压器
的
接地电阻
是
多少
,有什么
标准
???急需!!!
答:
一般来讲
变压器接地电阻
和所有的电器设备都一样的小于4欧姆即可。根据《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)并列运行的变压器等电力设备总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜超过10欧。
...在100kw以下时,设备接地的
接地电阻
不应超过
多少
答:
对于低压配网,配电容量在100kw以下时,设备接地的接地电阻不应超过10 Ω。保护
接地电阻值
4欧;重复接地电阻值10欧;工作接地电阻值容量100KVA以下
变压器为
10欧,容量100KVA以上变压器4欧。单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于400单...
10kV
变压器接地电阻
是
多少
答:
10kV
变压器接地电阻为
4欧姆。我国电力系统中,的6kv、10kv、35kv电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地电阻的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,对用户继续工作影响不大,并且电容电流比较小(小于10a)时...
630
变压器
低压
接地电阻标准
答:
630kvA
变压器
中性点工作
接地
冲击
电阻
小于等于4欧姆,保护接地小于等于10欧,防雷接地小于等于15欧,当共用接地体(极)时应按最低
标准
选择。可按4欧姆标准来制安。