44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器接地电阻值多少为标准
施工临时用电
接地电阻
有要求吗
答:
施工临时用电
接地电阻
有要求 总配电箱,分配电箱及架空线路终端,接地电阻不宜大于10欧姆
变压器
中性点接地电阻不应大于4欧姆或1欧姆 发电机中性点接地电阻不应大于4欧姆 依据: GB 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范 8.1条
电气设备
接地电阻标准值
不应大于
多少
答:
不同的电气设备
接地电阻标准值
不同,具体如下:1、防雷接地的电阻小于1欧,不能与防雷接地连接。2、防静电接地的电阻要求不大于100Ω,管线法兰连接的接触电阻不大于10Ω。3、联合接地的电阻不大于接地电阻1欧。4、避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,...
1000KVA的
变压器接地
极怎样做
答:
中性线
接地电阻
要求小于4欧姆,因为,当三相电流不平衡时,这个不平衡电流全降落在中性线上,如果不平衡电流过大,在中性线上将产生较大的压差,如果因电阻过大,不能顺利接地,触到中性接地线时,将会发生触电危险,中性线就是入户的零线,零线上将有不安全电流,这是很危险的,所以,
变压器
安装时,避雷...
接地电阻值多少为标准
?
答:
1、独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10Ω;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者...
设备
接地电阻
要求
标准
是
多少
啊?如外壳接地要求
答:
一、设备接地电阻要求
标准
为4—10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好;1、专门用于防止静电危害的接地系统,其
接地电阻值
不大于100MΩ。但如与其他接地共用接地系统时,则共用接地系统的接地电阻应符合各接地中最小值的要求。2、计算机等房间一般采用接地的导静电地板。当其与大地之间在1MΩ以下时...
电气规范
接地电阻
是
多少
?
答:
电子设备
接地电阻值
除另有规定外,一般不宜大于4Ω并采用一点接地方式。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地体。但此时接地电阻不应大于1Ω。若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m。不论采用共用接地系统还是分开接地系统,均应满足本规范第12章防雷有关条款的规定。电子设备应根据需要决定...
配电高压
变压器
低压侧中性点
接地电阻
应在
多少
之间?谢谢!
答:
小于等于4欧姆
110kV
变压器接地电阻
是
多少
答:
110kV
变压器接地电阻
不大于4欧姆。接地电阻需要使用接地电阻测试仪测量。
各位师傅,如何用摇表测试
变压器
的
接地电阻
?
答:
C两极测试线的另外一端都带有探棒,分别打入地下,和
变压器
成三点成一线,相距约20米,要确保可靠接触。4、仪表平放,指针机械调零。根据测量范围将倍率旋钮打到合适位置。5、开始以约150转每分钟的速度手摇发电,一边旋转刻度盘,使指针稳定在零位,这时刻度盘的指示值乘以倍率,就是最终的
接地电阻
。
一般
接地电阻
要求
多少
啊?
答:
1、独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10Ω;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者...