44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器负荷怎么算出来的
50kv的
变压器
带了48KW的电动机别人还可以用电不?假如还有20台2P的空调4...
答:
电动机的功率因数一般是0.8,也就是说48KW电机最少需要48/0.8=60KVA电源供电,50KVA变压器就算允许长期10%过
负荷
运行也才是55KVA。所以你电动机如果满载的话是不行的,电压过低电流过大会烧毁
变压器的
,但是如果你的电机只带40KW
的负载的
话就可以运行的,但启动困难。再带这么多空调那就更不成了。
住宅小区总
负荷
为2880kw,看到很多资料上说有同时系数,说是0.35,但是图 ...
答:
小区如果全是住户,同时系数可选0.8,如果有学校,医院,店面等,可选0.5-0.8上下,至于0.35可能全是店面可娱乐中心类吧,如果你
计算出的
2880KW只是用每户相加得来的,那么在
计算变压器
时要除3,即2880/3=960KW,再*系数0.8=768KW,再除变压器利用系数0.85=903KW,这就是容量了,如果你同时系数取其它...
三相电压输入380V,经过
变压器
变压后,产生110V三相电压,那这个三相电 ...
答:
变压器的
容量是多少?用变压器的容量/110V/1.732可以
算出
二次输出的额定电流
请问根据总的
负荷
3700KW的厂房设备应该配用多大的
变压器
,
怎样计算
...
答:
要
计算负荷
呢 算法和你们厂的设备性质和用途有关系 你在网上找找功率计算的需要系数法 或者利用系数法 (需要一些参数 是你们设备的 比如 泵啊 风机啊 加热炉啊 呵呵 根据用途定每个设备的需要系数 或者利用系数)
计算出
计算功率 和视在功率 视在功率 /
变压器
容量=0.75(经济运行)...
变电所
变压器
SL7-630/6,求一次侧的
计算负荷
及功率因数
答:
S30(2)=420^2+350^2开根号=547 p30(1)=P30(2)+S30(2)*0.015=428 Q30(1)=Q30(2)+S30(1)*0.06=383 cos。。=P30(1)/S30(1)=0.746
我现在要做一台电容柜!人家的
变压器
是315的!
答:
按《简明实用电工手册》数据,将力率提高至0.95时,每1KW功率需补偿电容量为:0.691千乏。315×0.691≈218千乏),以《力久》牌并联电力电容器型号:BCMJ-0.45-16-3(16千乏)算:218/16≈14(个)如果用一个电容补偿柜的,主要器件:14个电容器,14个交流接触器,1个功率因数控制仪,3个400/...
为什么500千伏安
变压器
带不动500千瓦的
负荷
啊
怎么
检查故障
答:
动力设备都是感性设备,其功率因数低于1,按照平均数0.8算,500的变压器满载只能带400KW的
负荷
。如果要带500KW负荷,
变压器的
容量至少要有658kvA。
1KW等于多少A不要公式,告诉我
怎么算的
就好了(例如11KW电压380V)额定...
答:
答纯电阻
负载
。去掉功率因数就是I=1/0.22 ≈ 4.545454A 说明电压等级按照三相0.38KV单相0.22KV计算也可以按照
变压器
额定输出电压三相0.4KV单相0.231V。这样的话
计算出来的
电流数值相对小些 看你
怎么
选择...
变压器
测控保护值设置
答:
1、按额定电流的1-1.3倍选择电流互感器。高压侧额定电流57.7A,选60/5或75/5的电流互感器。高压侧额定电流1444A,选1500/5-1800/5的电流互感器。高压过
负荷
或过电流按额定电流的1.3倍选择,电流速断定值按额定电流的1.5倍选择。高压过负荷或过电流按额定电流的1.2倍选择,电流速断定值按额定...
功率因数调整系数?
答:
该配电箱除照明外均设末级剩余电流保护装置,是根据使用方要求结合现场实际设计,设计理论功率因数0.9,额定电压U=220v
计算负荷
P=5000w I=P/UCOS=5000/220*0.9=25.25A。节能评估 问下项目用电负荷估算表里面的需要系数和补偿后功率因数
怎么
得
出来的
?需要系数指装见负荷中的同时使用占总容量的%...
棣栭〉
<涓婁竴椤
38
39
40
41
43
44
45
46
47
涓嬩竴椤
灏鹃〉
42
其他人还搜