三相电压输入380V,经过变压器变压后,产生110V三相电压,那这个三相电压的每条线的电流是多少呢?怎么计
或者怎么用万用表来测量?如下图所示:
举报该问题
推荐答案 2012-05-31
变压器的容量是多少?用变压器的容量/110V/1.732可以算出二次输出的额定电流
追问
变压器容量是350VA
追答
那就用350/110/1.732=1.837A。算出来的是变压器的额定输出电流
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/V6YVY3KYD.html
其他回答
第1个回答 2012-05-31
电流的大小由负荷的大小决定,是380V三相电压每条线的3.45倍(380/110)。
第2个回答 2012-05-31
无论是线电流还是相电流,会随着负载大小而变化。
第3个回答 2012-06-02
你的变压器容量是多少的,你用它就能算出来。
第4个回答 2012-05-31
你的负荷是多少没有说怎么给你算呢?
相似回答
大家正在搜
相关问题
三相380V电压经变压器后为三相220V,单相对地为110V...
变压器输出电压过高
现在一个变压器输入端是接三相电中的两相,输出的两根线对地电压...
380V电压经变压器输出后,零线与火线是220V电压,但零线...
三相380V变压器变压为三相110V输出200KW,有多少电...
机床三相变压器输出端110v零线和24v零线相连?
两相380的电压变压后有火线零线吗,如用变压器变为110V
220v变110V环型变压器上边三根线怎样判别输入和输出呀