44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器负荷怎么算出来的
16KW的电动机,10KVA的
变压器
,
如何计算负荷
及选择导线?公式?
答:
不考虑启动,16的用6的铜线,当然还要考虑
负载
轻重,可以用经验,一个千瓦2安培来
计算
电流,然后选线,也可以用经验,6-95(线径)均加5(系数)来选择线,铜线加一级,也就是6的线按10的算,10+5=15(kw),这种选线是3线同穿钢管的情况,余量比较大。10KVA的
变压器
要看电压是多少,400V,还是...
请问:一台三圈
变压器
,220/110/10.5kV,运行时的总
负荷如何计算
答:
总
负荷
是120MW,三绕组
变压器
高压侧电压220KV,中压侧电压110KV,低压侧电压10.5KV,那么总负荷就是中压侧和低压侧的负荷加起来,也就是高压侧的负荷。
变压器的
选型与
负荷计算
?
答:
变压器
要有20%-30%的功率余量,
负荷的
功率相加就可以了。
变压器
一次测的
计算负荷
(此题为工厂供电试题,用电路知识解题的就不要...
答:
求出二次侧的总
计算负荷
,加上
变压器
的损耗(样本上有)功率因数可以直接求;以上两个计算不用电路知识公式没辙了。根据
算出的
功率因数,要达到0.9,一般的无功补偿设备样本上都可以查到对应的每kw补偿量,算一下就好了
变压器
功率因数 和
负荷
率的关系
答:
cosφ=【a*P(e)+P(损耗)】/S,其中cosφ是功率因数 a是
变压器的负荷
率 P(e)是变压器的额定输出功率 P(损耗)是变压器的损耗功率 S是变压器的视在功率 从原理上来讲,负荷率低就是
负载
占电机额定负载转矩的百分比小,负载转矩也小,导致电机输出功率越小,但是电机本身要运行就要建立磁场,这...
三相
变压器
运行效率
负载
率 功率因素
怎么算出来
答:
变压器效率=变压器容量-变压器损耗/变压器容量。大型变压器效率达到99%以上。
变压器负载
率=变压器实际负荷/变压器额定容量。接近满载运行时效率最高。变压器不存在功率因数这项指标。功率因数是负载或者传输电能的指标。功率因数表示有功功率在视在功率中的比重。
知道10KV线路上所带
变压器的
容量,
怎么计算
线路上的
负荷
答:
一般先看你的用电
负荷
是多少,然后配导线,你可以这样
计算
也行如;351KVA的
变压器的
二次侧电流为455A,那么线路上所带的负荷为273KW。
变压器
额定容量的
计算
公式是什么?
答:
常规方法:根据《电力工程设计手册》,
变压器
容量应根据
计算负荷
选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。
计算负载
的每相最大功率:将A相、B相、C相每相负载...
变压器的
额定容量
怎么算出来的
?
答:
根据《电力工程设计手册》,
变压器
容量应根据
计算负荷
选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大...
1000kvA
变压器怎么算
超
负荷
?A相电流650A B相500A C相500A 变压器温度65...
答:
变压器
是否属于超
负荷
运行,是以变压器额定电流为基准的,如果超过变压器额定电流的1.05-1.3倍,就可以确定为过负荷,变压器保护中过负荷是按额定电流1.3倍再考虑1.05倍可靠系数
求出的
值来整定,一般过负荷作用于报警,需要电工及时处理减负荷,经过一定的延时,如果过负荷没有解决,就要跳闸。变压器的...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉