44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器过流保护动作如何处理
变电所
保护
定值
如何
设定,计算。
答:
1.过流保护动作电流的整定
变压器过流保护动作
电流按躲过变压器的最大负荷电流ITmax来整定,整定计算公式为Iop=(KwKrel/KreKiITmax 式中:Kw为保护装置的接线系数,两相2继电器接线系数为1,两相1继电器接线系数为へ3;Krel为保护装置的可靠系数(一般取1.2~1.25);Kre为继电器返回系数(一般取0.85);Ki...
什么是馈线速段保护闭锁的
变压器
后备
过流保护
答:
兄弟的题目比绕口令还绕人啊 其实是2个保护:速断保护,
过流保护
前面的是主保护 短路保护 但是保护的范有限 过流保护可以保护全长 但是有一定的延时要避开速断 有机会就 摆渡 一下就明白了 很简单的
过流保护
与零序电流保护的区别在哪里
答:
但总而言之,零序电流保护不是直接受短路容量的影响;3、相
过流保护
在
动作
时间上要由用户到电源方向按阶梯原则逐级递增一个时间级差来配合。而专门反应接地短路的零序电流保护,只考虑零序网络,不受不接地系统中的短路故障影响。4、因线路的零序阻抗比正序阻抗大得多,零序电流沿线路故障点的电流变化更“...
您好:请问郭老师,高压柜综合
保护
器的电流速断,
变压器
的定时限
过流
,过...
答:
对一般配电
变压器
,是没有过负荷
保护
的,多装有定时限过电流和速断保护;对定时限过电流保护,其过电流保护电流定值多选额定电流的1.2-1.5倍;时间定值多选0.7-1秒;对电流速断保护,其过电流保护电流定值应能躲开最小运行方式下的短路电流,如果没有能力计算短路电流,多选额定电流的10倍左右;能够...
主
变压器
的复压闭锁
过流
指向哪里?
答:
在将
过流保护
用于变压器的后备保护用时,再增加一个负序电压元件,作为一个闭锁条件,这样就构成了复合电压闭锁过流了。用于
变压器保护
:正常运行时,由于无负序电压,保护装置不
动作
。当外部发生不对称短路时,故障相电流启动元件动作,负序电压继电器动作,经延时后动作于变压器两侧断路器跳闸,切除故障。(1...
变压器
重瓦斯
动作
跳闸,应
如何
检查
处理
?
答:
(2)检查油位、油温、油色有无变化;(3)检查防爆管是否破裂喷油;(4)检查
变压器
外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油;(5)如果检查未发现任何异常,而确系而次回路故障引起误动作时,可在差动、
过流保护
投入的情况下将重瓦斯保护退出,试送变压器并加强监视 (6)在重瓦斯
保护动作
原因没有查清前,...
变压器
合闸
保护
柜跳闸原因分析!
答:
感觉是励磁涌流导致的跳闸。像这样的多台
变压器
送电,最好是逐一操作送电,避免一块儿送。
800kvA+++10kv/0.4kv的
变压器过流保护
定值是多少ct变比是200/1?_百 ...
答:
Ifhmax为
变压器
最大负荷电流,一般取变压器高压侧额定电流:Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。因此:Idz=1.4×54.34=76.08(A)。CT考虑采用不完全Y型接线,则接线系数为1:所以继电器
过流保护
定值为:Idz2=Idz/CT=76.08/40=1.9(A)。其中CT为...
变压器
激磁电流与负载无关
答:
当磁通达到2倍φm以上时,铁芯就高度饱和了,变压器的励磁电流大幅度增加,可达额定电流的6~8倍。励磁涌流的大小和衰减时间与外加电压,铁芯的剩磁大小、方向,回路阻抗,变压器的容量和铁芯的性质有关。电流可达到额定电流的6~8倍,但时间过程不会太长解决方法:将
变压器过流保护动作
时间(定时限或反时限)...
变压器
差动
保护
原理是什么,和零序电流保护有什么区别
答:
并在两接线之间串联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。
变压器
差动
保护
和零序电流保护的区别只有一点就是特点不同:1、变压器差动保护 变压器励磁电流(激磁电流)仅流经变压器的某一侧,因此通过电流互感器反应到差动回路中将...