44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器过流保护动作如何处理
变压器
的过负荷
保护
应
动作
于跳闸对不
答:
不对,
变压器过
负荷,高出的温度对于绝缘的破坏在以后运行中降低3度,所以过负荷一般是报警,而不是跳闸。利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是简谐函数,表为φ=φmsinωt。理想变压器原...
厂用
变压器
速断
保护动作
应
如何处理
?
答:
甚至引起内部故障。当温度显著地下降、油量不足和外壳漏油等,都会产生油面过低的现象。根据油面降低的程度,保护装置应
动作
于信号或跳闸。北海电厂厂用6KV
变压器保护
采用南京东大金智电气公司的WDZ-440低压变压器综合保护测控装置和瓦斯、温度保护。对于低压侧采用反时限零序
过流保护
。
变压器的过电流保护
电流速断保护和过负荷保护其保护时间从长到短的顺 ...
答:
一般为几秒钟,某些情况下也可能采用反时限保护,即动作电流与大、
保护动作
时间越短;独断保护主要用于
保护变压器
内部及引出线上的短路,由于短路电流很大,所以保护动作电流值也很大,保护动作所用时间最短,速断保护又包括短时限速断和速断保护两种。三种保护的配合,称为“三段式过电流保护”。
变压器过
电流
保护
的特点
答:
对于三绕组
变压器过流保护
的特点,可以概括为以下两点:①外部故障时仅断开故障侧断路器,对另两侧的运行无影响 ②内部故障时,可以起到后备保护作用。
变压器的过电流保护
就是指
变压器流
过超过其额定电流时,过电流保护装置就会
动作
,切断电流,
保护变压器
。除了过电流保护,电压保护,零序保护,距离保护等保护...
变压器
的
过流保护动作
有哪些保护动作
答:
电式学名词 过流就是过电流,如额定容量为1万千伏安,电压10000伏电流是1000安培,异常状态可以带到1200安培,但有一定的时间控制。如达1200安培,经过一定时间后,断路器跳闸,这种有时限的叫过流。
过流保护
分定时限过流保护和反时限过流保护。但事故短路电流达到设定值如2500安培,瞬间,断路器跳闸,...
什么情况引起
变压器
复合电压闭锁
过流保护动作
答:
当发生三相对称短路时,电流超过保护定值,同时由于三相电压降低超过定值,(若保护带方向原件还需方向指示正确)两个条件同时满足
保护动作
跳相应的断路器;当发生各种不对称故障时,故障相电流超过保护定值,(若保护带方向原件还需方向指示正确),同时由于负序电压出现且超过定值,两个条件同时保护动作跳相应的...
变压器
的
过流保护动作
有哪些保护动作
答:
有过负荷
保护
,带12秒时间报警;无时限电流速断保护,躲过
变压器
励磁涌流;带时限的电流速断保护。
为什么有的
过流保护
要加装低电压闭锁?
答:
电压闭锁触点中包括低压侧电压主要是防止低压侧故障时高压侧复合电压元件没有灵敏度而不能开放失灵保护。而延时返回主要是考虑如果
变压器
差动
保护动作
低压开关跳开后,低压母线的电压可能会立即恢复正常(比如变压器低压侧有小电源或变压器低压侧并列运行),从而没有起到开放闭锁的作用。
主变复压
过流
一,二,三段
动作
过程中,需经三侧复合电压闭锁是什么意思_百 ...
答:
复合电压闭锁
过流保护
功能是作为馈线或者
变压器保护
的后备。低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。
动作
判据:动作值小于低电压元件整定值。负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。两个电压...
变电所
保护
定值
如何
设定,计算。
答:
1.过流保护动作电流的整定
变压器过流保护动作
电流按躲过变压器的最大负荷电流ITmax来整定,整定计算公式为Iop=(KwKrel/KreKiITmax 式中:Kw为保护装置的接线系数,两相2继电器接线系数为1,两相1继电器接线系数为へ3;Krel为保护装置的可靠系数(一般取1.2~1.25);Kre为继电器返回系数(一般取0.85);Ki...