变压器过负荷保护
10kV和6kV
变压器
的速断、过流、
过负荷保护
如何整定?
答:
速断是按短路电流计算后整定的,过流是按额定电流(包括自启动、返回)整定的,并和本级二段速断的时限配合的。
过负荷
是按额定电流(最大负荷)整定的,延时较长。30MW发电机的主
保护
是差动。
变压器
有哪些
保护
?
答:
问题四:
变压器
主保护和后备保护分别是什么? 变压器的主保护为差动保护和重瓦斯保护。其它保护均为后备保护,一般有零序保护、过流保护、
过负荷保护
,此外还有油温、油面监控保护,中骸点间隙保护等。自耦变压器还有公共线圈过流保护。问题五:变压器主保护有哪些?? 变压器的主保护通常采用差动保护和...
35KV变电站主
变压器过负荷保护
接在哪相的
答:
看了楼上的回答有点晕。。。35kV及以下间隔一般是只有AC两相安装了电流互感器的。所以,得出这样的结论也有点道理。不过,主变的高压侧是有三个电流互感器的,无论是套管也好,高压侧的独立CT或者柜内
保护
CT也好都是有3相的。首先,
过负荷
一般只接一相的电流。然后,老式的继电器保护,一般接在某一...
你知道哪些关于线路及
变压器
继电
保护
的知识?
答:
对于一般供电配电系统而言,其主要的馈线接线方式一般情况下分为以下两种,一种是馈电线路接线法,另一种就是今天所说的线路―
变压器
组接线方式。并且,在这两种接线方式之间还存在有极大的区别:对于馈电线路接线方式而言,一般情况下所采用的是电流速断作为主要的
保护
措施,而将定时限过流...
220kV主变有哪些
保护
?
答:
220kV主变保护:差动保护、瓦斯保护、后备保护、复合电压启动过流保护,
过负荷保护
,零序电压、零序电流保护,间隙零序过流过压保护。【差动保护】是输入的两端CT电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入的两端CT之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,
变压器
等电气设备)。差动...
过负荷保护
装置的动作时限为
答:
9到10S。
变压器过负荷保护
的整定时间也是9到10秒,动作电流要略大于变压器额定电流,此外高压电容器和电动机也可能用到过负荷保护。
过电流和
过负荷
的区别,两者造成的危害有什么不同
答:
2、动作时间不同。为了躲过设备起动电流还要加入一定的延时。当某种原因使过流保护拒动时,
过负荷保护
还可作为过流保护的后备保护。 产生危害不同:1、过电流是反映变压器的故障状态,值较大,作用是跳闸;过负荷保护是提醒变压器过载,一般只发信号、闭锁有载调压、启动风冷等。
变压器过
流保护与...
变压器负荷过
大应该如何处理?
答:
变压器分为专用变压器、公用变压器,处理方式不一样。如是专用变压器,出现负荷过大,需要您减掉一部分用电负荷或者前往供电企业办理增容且聘请有资质的单位更换更大的变压器。如您发现公用
变压器负荷过
大导致电压不稳,请您直接致电我们95598供电服务热线,会有专人与您联系处理。
常用
变压器
的
保护
有哪些?
答:
(4)阻抗保护。当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护。(5)零序电流保护和零序电流方向保护。根据整定的方向,可以反映变压器内外接地短路故障。(6)
过负荷保护
。反映
变压器过负荷
状态,动作于信号或跳闸。(7)过励磁保护。反映因过压或频率降低而引起的过励磁状态,动作于信号或跳闸。(8)...
变压器
的正常
过负荷
和事故过负荷有何规定?
答:
上层油温不得超过95°C,
变压器
最大
过负荷
不得超过额定负荷的50%。当系统发生事故时,保证不间断供电是首要任务,变压器绝缘老化加速是次要的,所以事故过负荷和正常过负荷不同,它是以牺牲变压器寿命为代价的。但事故过负荷时绕组最热点的温度不得超过140°C,负荷电流不得超过额定值得两倍。