变压器过负荷保护整定
电力
变压器保护
都有什么?怎样
整定
答:
对
变压器
温度和油箱内压力升高,以及冷却系统故障,按变压器现行标准要求,应装设相应的
保护
装置。电力变压器“过电流保护”
整定
计算 :保护装置的动作电流应躲过可能出现的
过负荷
电流。Iop.k=KrelKjxKghI1rT/KrnTA A Krel:可靠系数,用于过电流保护时DL型和GL型继电器分别取1.2和1.3。Kjx: 接线...
变压器
事故
过负荷
时,应采取哪些措施消除过负荷?
答:
油浸式
变压器
在高负载下运行。一旦超过临界温度,变压器就会启动“自我
保护
”过程,自动跳闸,如果变压器还在运行,就会造成损坏,造成大面积停电,这样的事故一旦发生,短时间内很难修复。此时应主动冷却主变压器,主要措施如下:1、负载抑制 当变电站变压器的温度接近或超过运行规程允许的最高温度,而变压器本身...
变压器
短路电流的计算和电流速断定值
整定
:
答:
t=0.5--1秒
过负荷
定值:33×1。1=36。3取37A,9秒
变压器
速断
保护
的
整定
有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过变压器空载合闸时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
变压器
电流
整定
值,有没有比较简单的经验公式,如过流按额定的电流的1.3...
答:
我的工作经验是:
变压器
有很多
保护
,差动保护,比例差动保护,复合电压启动的过流保护,一般的过电流保护等,一般变压器舍三段保护,速断是6-8倍额度电流(躲过启动电流),限时速断是2-4倍,过流是1.5-1.8倍,
过负荷
是1.1-1.3倍
630KVA
变压器
,本级高压变比为150/5.求其过流,速断
保护
定值,进线变比...
答:
?4、高压部分,“过负荷定值一次45A,二次1.5A”这个没问题,45A为
变压器
额定电流的1.2倍来选择过负荷的电流值,相应的微机
过负荷保护
值为1.5A,通过简单的计算可以得到。如果高压比分按这个数值
整定
,低压450A的时候高压不可能过负荷跳闸!高压速断保护根据不同的负荷性质,整定值约1.85A。
主变
过负荷
是按主变二次侧进行
整定
的么
答:
电流(电压)时限速断
保护
延时按不伸出主变差动保护范围
整定
1.2--1.3 与相邻同类型电流(电压)保护配合整定1.1--1.15 与相邻不同类型电流(电压)保护配合整定1.2--1.3 与相邻距离保护配合整定1.2--1.3 过电流保护延时带低电压(复合电压)闭锁,按额定
负荷
电流整定电流元件1.15--1.25...
过负荷保护
动作电流是多少?
答:
在负荷过大时,会缩短一次设备的使用寿命,尤其是变压器过负荷。一定要区分高压和低压系统,这里只谈前者。高压过负荷保护,本质上针对于设备本身的热容量,对于高压输电线路,还是要针对系统稳定的,就相当于低压系统里的长延时保护(即低压系统的过载保护),一般
变压器过负荷保护
的
整定
时间也是9~15秒,...
变压器
的各项
保护整定
值如何计算?
答:
是线路最大负荷电流 向左转|向右转 是最大三相短路电流
整定
时间要看情况,查相关数据表格来确定。主
变压器
有几种保护及其功能?(一)主保护1.纵差动保护2.横差动保护3.100%的定子接地保护4.负序过电流保护5.失磁保护 (二)后备保护1.过电流保护2.复合电压起动的过电流保护3.
过负荷保护
4...
电力系统中
变压器
、电机的
保护
定值(如比率差动、瞬时过流、反时限过流...
答:
2.2、高压侧过电流
保护
(1) 按躲过
变压器
所带
负荷
中需要自启动的电动机最大启动电流之和
整定
:变压器所带动力负荷中需要自启动的电动机及其容量,因为备用电源为暗备用,并且按照变压器容量90%的负荷作为启动容量电动机自启动倍数 Kzq= = = 2.3 上式中: Wn- 变压器额定容量。 Wm∑-需要自启动的全部电动机的总容量...
变压器过负荷
应注意哪些
答:
(4) 主变可以在正常
过负荷
和事故过负荷情况下运行。正常过负荷其允许值应根据主变的负荷曲线,冷却介质以及过负荷前主变所带的负荷来确定。事故过负荷和正常过负荷的运行必须在主变无异常现象情况下运行。如主变存在冷却器损坏,严重渗漏油,本体
保护
有严重缺陷等情况下,则不允许过负荷运行。