44问答网
所有问题
当前搜索:
过负荷保护整定值
变压器
过负荷保护整定值
答:
根据变压器的负载特性来确定的。变压器过负荷保护的整定值是根据变压器的负载特性来确定的
。具体整定值的计算和设定可能因实际情况而有所不同,以下是一种常见的计算方法:整定值=K*(变压器额定电流*过负荷倍数)。其中,K是一个常数,通常取值为1.0~1.5,具体取值需要根据实际情况进行计算和调整。过...
电动机
过负荷保护
装置,当采用热继电器,其电流
整定值
为电动机额定电流的...
答:
直接启动和自偶减压启动的电动机,热继电器
整定
电流应整定为额定电流,至于用星角启动的电动机,因为热继电器需串电路里使用,运行电流为0.736,所以应选额定电流的一半或略高些,否则,不能起到
保护
作用。
如何计算电动机
过负荷
继电器
整定值
?
答:
1、
过负荷保护
Idzj=Kjx*Kk*Ied/(Kf*Ki)=1X1.2X42.8/(0.85X15)=4.03A 取4A 选GL12/5型动作时限的确定:根据计算,2倍动作电流动作时间为21.5S,查曲线10倍动作时间为10S 2、电流速断保护 Idzj=Kjx*Kk*Kq*Ied/Ki=1X1.2X7X42.8/15=24A 瞬动倍数为24/4=6倍 3、灵敏度校验 ...
用热继电器作为电动机的
过负荷保护
时,其
整定值
应大于电动机的额定电流...
答:
2、当热继电器用于
保护
长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的
整定值
可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的...
电动机
过负荷保护
装置,当用热继电器时,其电流
整定值
为电动机额定电流的...
答:
热继电器是通过一定的电流使其金属片变形工杆式触动装置使触点开、合的,其反应是迟顿的,电动机也有短暂过载能力的,所以,一般是按电动机的额定电流1:1
整定
的。
变压器后备
保护过负荷
警告应该怎么取
定值
?
答:
变压器
过负荷
报警的
整定值
较低,一般取额定值的1.2倍。
电动机
过负荷保护
装置,当采用热继电器,其电流
整定值
是电动机额定电流的...
答:
热继电器:1.1*电机额定电流(热继是电器是电机的1.1倍额定电流1分钟内动作。1.25倍太大了。
线路有
过负荷保护
吗?怎么进行
整定
?它的时间怎么确定?
答:
配电线路出线一般不装设
过负荷保护
。但也有一些厂矿内部线路装设了过负荷保护,一般是按正常运行电流的1.25-1.5倍进行
整定
,时间一般设为3秒。
线路
过负荷保护
如何
整定
答:
配电线路出线一般不装设
过负荷保护
。但也有一些厂矿内部线路装设了过负荷保护,一般是按正常运行电流的1.25-1.5倍进行
整定
,时间一般设为3秒。
电气设备的过电流保护与
过负荷保护
的意义如何?各自的
整定值
计算原则怎样...
答:
过流
保护
器件分断路器和热继电器,前者的器件带有热元件变形动作和电磁动作机构,选择值应为负载额定值的1.5倍附近;后者只有热元件动作机构,动作较为延迟,设置值应为负载额定值的1~1.2倍附近。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
发电机定子过负荷保护定值
变压器过负荷保护整定
保护定值整定计算书
保护定值整定计算方法
过流保护整定值计算
45kw电机过负荷整定
变压器过负荷怎么计算整定
变压器过负荷整定计算
高压电机过负荷整定