10kv2500kw电机继电
保护整定值
是多少
答:
第一级为过载整定,带延时;保证电机在此电流值内不超
负荷
长时运行;其
整定值
为电机的额定电流或大于等于整定计算电流值(990除以1.732再除以电压10kv),其延时要能躲过电机启动时间。第二级整定为短路
保护整定
, 不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保设备安全;短路整定电流值大于...
什么是电流一段,电流二段,电流三段
保护
。
答:
电流一段称速断保护,电流二段称过流保护,电流三段称
过负荷保护
。就是一条输电线路,装了三套电流保护,三套电流保护的动作电流和动作时间
整定值
不同,电流一段:动作电流整定值最大,动作时间通常为0秒,故称“速断保护”,主要用于应对本条线路较近距离的短路故障。电流二段:动作电流整定值较...
三段式过流
保护
各段的
整定值
是怎么确定的!都为额定电流的多少!_百度...
答:
电流三段
保护
为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行
整定
。即相邻保护的动作时间,自
负荷
向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的, 与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。三段式电流保护的作用,是利用不同过电流值下...
如何在配电系统图上标注电流
整定值
答:
在馈电开关以及启动器开关的旁边标注短路保护整定值、
过负荷保护整定值
,还需在开关的保护点标注两项短路电流。
电力系统中变压器、电机的
保护定值
(如比率差动、瞬时过流、反时限过流...
答:
Idz.g——动作电流值 Kk——可靠系数, 一般要求1.5-2,这里取2。Kjx——接线系数,取1.0In.2—二次额定电流取为:7.1A.动作时间:30S 动作跳闸。1.8、电动机的额定启动电流 退出。 1.9、电动机允许堵转时间退出。1.10、正序过电流保护退出。1.11、
过负荷保护
延时躲过电动机启动电流
整定
。Idz.g=Kk×Kjx×Kqd×...
主变
过负荷保护
通常取几秒
答:
9秒。变压器
过负荷保护
的
整定
时间也是95秒,动作电流要略大于变压器额定电流。此外高压电容器和电动机也可能用到过负荷保护。
断路器的脱扣器电流
整定
范围有哪些?
答:
Isd:是短延时
过负荷
脱扣器的整定电流。Im: 是瞬时(热磁)脱扣器整定电流。Ics:额定运行短路分断能力。Icu:额定极限短路分断能力。Io:作为对
保护整定
的一个基准参考电流。1、脱扣器额定电流In,指脱扣器能长期通过的最大电流。2、长延时过载脱扣器动作电流
整定值
Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调...
继电
保护整定值
除了电流外还能是哪些量?
答:
电压、功率。1、电压:在过电压保护中,
整定值
可以是额定电压的倍数,以便保护设备免受过高电压的损害。2、功率:在
过负荷保护
中,整定值可以是额定功率的百分比或倍数,以便保护设备免受过载的损害。
整定
电流如何计算公式
答:
问题五:
整定
电流值如何计算 考题还是?你给的数据太少了,没法算。
过负荷
=4000变压器的一次侧额定电流,时间等于所带负荷的最长启动时间。一段无时限速断
保护
只与变压器两侧短路电流有关,需算出来。一段没有时限。如果是带干式变压器,二段不设置。问题六:空气开关的整定电流计算方法 大空开一般没...
过负荷保护
装置的动作时限为
答:
9到10S。变压器
过负荷保护
的
整定
时间也是9到10秒,动作电流要略大于变压器额定电流,此外高压电容器和电动机也可能用到过负荷保护。