整定
参数有哪些?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时
过负荷
脱扣器的
整定
电流。Tsd:短路
保护
脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
过载
整定
的过载系数如何选取,比如说电机额定电流的多少倍算过载,有具...
答:
2倍正,当然还要实际看看 运行情况,要是跳的话可以增大,大概在1.2倍左右,这个要靠几次的调试才能达到最佳状态,起到
保护
作用,不越级跳闸。有的开关电子式的直接输进去电机的额定电流就可以啦、 771269892 | 发布于2012-07-02 举报| 评论 0 0 为您推荐:
整定值
额定电流 额定电流计算公式 额定电流整定...
配电变压器如何计算
保护整定值
_10kV配电变压器的保护措施
答:
本文对常见的配电变压器故障进行分析,并提出
保护
措施。 【关键词】10kv配网;变压器;保护措施 造成变压器的故障因素很多,包括:误操作、高温、涌流、
过负荷
、三相负载不平衡等等。因此,我们必须对变压器的常见故障及特征进行分析,根据原因做出保护措施。 1.10kv配电变压器的常见故障及特征分析 1.1常见故障 10kv配电变压器的...
常用的计算过流继电器的
整定
动作电流方法有哪些,需要用到什么计算公式或...
答:
LL—12/5 过流继电的
保护整定值
计算。(1)电流速断保护 (应躲过电机的起动电流或外部短路时电机的输出电流)Idzj=Kk x kjx ×【(Kq×Ied)÷N1】Kk:可靠系数取1.8—2.0 KJN:接线系数取1.0 Kq:电机启动电流倍数。icd:电机额定电流(A)N1:电流互感器变比。(2)
过负荷保护
(应躲过...
10kv线路过流
整定
计算公式
答:
瞬时速断保护 Idzj=KkKjxI"d2(3)max/N1 带时限电流速断
保护 整定值
Idzj=KkKjx I" d3(3)max/N1 或 Idzj=KphKjx I" dz3(3)/N1 应较相邻元件的过流保护大一个时限阶段,一般大0.5秒(定时限)和0.7秒(反时限)低电压保护 整定值 Udzj =Umin/KkKhNy 应视线路上电动机具体情况...
开关
过负荷整定值
和过载整定值是一样的吗
答:
因为热继电器的动作电流大于其
整定值
。 热继电器主要用于
保护
电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。 1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性
过负荷保护
动作电流是多少?
答:
即低压系统的过载保护),一般变压器
过负荷保护
的
整定
时间也是9~15秒,动作电流要略大于变压器额定电流。此外高压电容器和电动机也可能用到过负荷保护,对线路而言一般不用,在选择性配合及动作出口上它与设备的热载能力进行配合,一般不会启动重合闸,有时可能还有有联切的设计。
高压柜综合
保护
器的电流速断,电动机的定时限过流,
过负荷
,如何计算...
答:
电功率计算公式:P=W/t =UI,I=P/U,所以电流I=800kw/10kv=80A
三段过流
保护
, 电流达到
整定值
,在延时时间内电流又减小到整定值以下...
答:
不会跳闸。跳闸要同时满足两个条件,即电流和延时。电流达到
整定值
后,
保护
装置启动,开始计时,延时时间到后保护出口发出跳闸信号,断路器跳闸。如果在延时过程中电流降低并低于整定值,那么保护装置自动复归。延时过程中对电流是连续采样的。
变压器SCB10-1250/10.5 短路阻抗6%,
保护定值
怎么
整定
?急等
答:
你的互感器变比多少的??保护
定值
一次值 速断560A 限时速断280A 定时限过流82.44A延时3S 这个比较保守!你可以选个10S都是没问题的!
过负荷保护
79A 输出告警!你这个是干变!记得设置一下温度告警和过温跳闸!他自己会带一个温度控制器!启动风机60-80度 高温告警100度左右 超温跳闸120-130度!