某降压变电站变压器继电
保护
的配置及
整定
计算
答:
一搬
定值
计算 变压器容量除以高压侧电压除以1.732乘以系数1.2除以返回系数0.85除以电流比如有大动力起动时还要乘以系数1.2 为过流定值 速断是过流的1.5-2陪
过负荷
一搬是1.2 如:过流计算:1000÷10.5=95.238 95.238/1.732×1.2=66 66÷0.85=77.83 77.83÷如60=1.3(过流)速断...
高压中柜中的过流继电器的
保护整定
应该如何计算
答:
先给你说动作电流的整定 电流速断保护的
整定值
用下面两个公式计算 选择其中较大的。(1)躲过变压器
负荷
侧母线上K1(这点就是变压器二次侧最远的那点)点短路时流
过保护
的最大短路电流计算,即 I=KI K:取1.3—1.4 I:取外部(K1)短路时流过保护的最大三项短路电流。(2)I=(3—5)I...
电力变压器
保护
都有什么?怎样
整定
答:
高压侧电压为500KV及以上的变压器,对频率降低和电压升高而引起的变压器励磁电流升高,应装设变压器过励磁
保护
。对变压器温度和油箱内压力升高,以及冷却系统故障,按变压器现行标准要求,应装设相应的保护装置。电力变压器“过电流保护”
整定
计算 :保护装置的动作电流应躲过可能出现的
过负荷
电流。Iop.k=Kr...
高压电机综保值
整定
答:
计算值Kmax=0.3,但考虑电流互感器的饱和和暂态特性畸变的影响,在工程实用
整定
计算中可选取K=0.5~1.0 3、相电流速断
保护
1)速断动作电流高值Isdg Isdg = Kk / Ist 式中,Ist:电动机启动电流(A)Kk:可靠系数,可取Kk = 1.3 2)速断电流低值Isdd Isdd可取0.7~0.8Isdg,一般取0....
电力系统单相接地
保护
的
整定
计算?
答:
瞬时速断保护 Idzj=KkKjxI"d2(3)max/N1 带时限电流速断
保护 整定值
Idzj=KkKjx I" d3(3)max/N1 或 Idzj=KphKjx I" dz3(3)/N1 应较相邻元件的过流保护大一个时限阶段,一般大0.5秒(定时限)和0.7秒(反时限)低电压保护 整定值 Udzj =Umin/KkKhNy 应视线路上电动机具体情况...
煤矿机运操作常识
答:
(三)馈出线的短路、
过负荷保护
的
整定值
,熔断器熔体的额定电流值以及被保护干线和支线最远点两相短路电流值。(四)线路电缆的用途、型号、电压、截面和长度。(五)保护接地装置的安设地点。第451条 电气设备不应超过额定值运行。井下防爆电气设备变更额定值使用和进行技术改造时,必须经国家授权的...
变压器速断
保护整定值
答:
变压器的速断
整定值
主要是根据变压器送电的时候有个冲击电流来算的, 如果你速断电流整定的太小了,那么你送电的时候冲击电流大于你整定的时候你的速断值就会动作 导致跳闸, 但是整定的太大了就对变压器的短路
保护
灵敏度不足了, 所以经过很多厂家与用电单位的多次试验,把变压器的速断电流定于额定...
继电
保护
原理中的“电气设备
过负荷
时,继电保护应将过负荷设备切除”是否...
答:
过负荷
,常规情况下是不用切除负荷的,而且,如果切除负荷,需要根据现场负荷等级情况,切除非重要负荷,而不一定要切除过负荷设备。 nynkp | 发布于2012-05-28 举报| 评论 1 0 不正确,电气设备过负荷时过负荷电流大于电流
整定值
和过负荷时间大于时间整定值时,继电
保护
才应将过负荷设备切除。 大道至简4 | ...
电流速断
保护
的
整定
原则?
答:
对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行
过负荷
及短路保护,而电流速断一般用于短路保护,过流
保护设定值
往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作。电流速断保护的整定原则 电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的电流保护...
求矿用变压器1000的
整定
计算
答:
你好!!你说的是高压柜微机的
整定值
吗?如果是的话,我们一般可以设置三段电流值的整定,三段电流我们一般情况下只设置其中的两段,即你上面说的一段电流速断和三段过电流。计算该三段电流的专用公式太复杂,而且要考虑线路的短路电流,电缆的长度以及继电器返回值等等 ,本人多年的工作经验,特总结简单...