继电保护原理中的“电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷设备切除”是否正确?

如题所述

你好,这样表述是不正确的。电气设备瞬时过负荷,继电保护不理会,过负荷时间达到保护设定的动作时间,继电保护一般情况下是发信号,只有在无人值班等情况下,才直接将过负荷设备切除。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-04
不正确。电气设备的保护一般分级实现。一般分为:过负荷、过电流保护和电流速断保护。过负荷保护一般设置为报警,整定时限可以长一些,过电流保护相当于严重的过负荷保护,一般经过适当的延时跳闸,延时时间根据继电保护上下级配合的原则整定,一般在0.5-1.5秒之间。电流速断保护一般按计算的短路电流整定,动作时限较短,根据保护上下级配合原则整定,越短越好。
第2个回答  2012-05-27
不正确,电气设备过负荷时过负荷电流大于电流整定值和过负荷时间大于时间整定值时,继电保护才应将过负荷设备切除。
第3个回答  2012-05-28
过负荷,常规情况下是不用切除负荷的,而且,如果切除负荷,需要根据现场负荷等级情况,切除非重要负荷,而不一定要切除过负荷设备。
第4个回答  2012-05-29
一般情况下,电气设备的“过负荷”只出口于“告警”,定值也会略小于定时限过流,时限更长些。对于现在的微机型保护来说,过负荷的出口可以整定为“跳闸/告警/退出”,时间区间也较大。应用中可根据需要,零活掌握。