10kv线路过流整定计算公式

如题所述

~10KV电力线路继电保护怎样整定计算
(1)3~10KV电力线路继电保护怎样整定计算.。
3~10KV电力线路继电保护怎样整定计算见表
保护装置名称

保护装置的整定值

保护装置动作时限

备注

过电流保护

电流保护装置的动作电流整定值Idzj=KkKjxIgh/KhN1

应较相邻元件的过流保护大一个时限阶段,一般大0.5~0.7秒

Kk: -可靠系数,用于过电流保护时,DL型继电器为1.2,GL型为1.3;用于电流速断保护时,DL型为1.2,GL型为1.5;用于单相接地保护时,瞬时取4~5 ,有时取1.5—2;对于电压继电器取1.1—1,25;
Kjx—接线系数;接于相电流时取1,接于相电流差时取1.732;
N1 --- 电流互感器变比
Igh---线路过负荷电流(最大电流)A
I"d2(3)max----最大运行方式下线路末端三相短路超瞬变电流 A;
Kph---- 配合系数,取 1.1
I" dz3------相邻元件的电流速断保护的一次动作电流
I" d3(3)max最大运行方式下相邻元件末端三相短路稳态电流
Icx-----被保护线路外部发生单相接地故障时,从被保护元件流出的电容电流
Ic∑----电网的总单相接地电容电流
Ny---------电压互感器变比

瞬时速断保护

Idzj=KkKjxI"d2(3)max/N1

带时限电流速断保护

整定值
Idzj=KkKjx I" d3(3)max/N1

Idzj=KphKjx I" dz3(3)/N1

应较相邻元件的过流保护大一个时限阶段,一般大0.5秒(定时限)和0.7秒(反时限)

低电压保护

整定值
Udzj =Umin/KkKhNy

应视线路上电动机具体情况而定

单相接地保护

保护装置的一次动作电流
Idz≥KkIcx和
Idz≤(Ic∑-Ixc)/1.25

注:1----对于GL-11、GL-12、GL-21、GL-22型继电器,取0.85;对于GL-13~GL-16及GL-23~GL-26型继电器,取0.8;对于晶体管型继电器,取0.9~0.95;对于微机型的继电器,近似取1.0;对于电压继电器,取1.25。
2----时限阶差△T,对于电磁型继电器,可取0.5 s ;对于晶体管型或数字式时间继电器,可取0.3s。
(2)灵敏度校验。
⑴过电流灵敏度校验 :
Km =Kmax I"d2(3)min/Idz≥1.5
式中:Kmax------相对灵敏度系数。
Idz------保护装置一次动作电流(A),Idz= IdzjN1/ Kjx;
I"d2(3)min-----最小运行方式下末端三相短路稳态电流。
⑵电流速断保护灵敏度系数:
KM(2)= I"d1(2)min/ Idz= Kmax I"d1(3)min/Idz≥2
式中:I"d1(2)min-----最小运行方式下线路始端两相短路超瞬变电流;
I"d1(3)min----最小运行方式下线路始端三相短路超瞬变电流;
⑶带时限电流速断保护灵敏度校验 :
KM(2)=KmaxI"d2(3)min/Idz≥2
式中:I"d2(3)min-----最小运行方式下线路始端三相短路超瞬变电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答