第1个回答 2011-11-22
电功率计算公式:P=W/t =UI,I=P/U,所以电流I=800kw/10kv=80A
第2个回答 2011-11-22
不懂!P=0.8×1.732UI I=p/0.8×1.732U=800/13856=57.74
第3个回答 2011-11-21
你需要做什么?还看不懂呢,如果是要限流保护的话,应该很简单的
追问
10kv800kw一台电动机,高压柜综合保护器的电流速断,定时限过流,过负荷,如何计算与整定?
追答
这个太强了!不懂喔
本回答被网友采纳
相似回答
您好:请问郭老师
,高压柜综合保护器的电流速断,
变压器
的定时限过流,过
...
答:
对
定时限过电流保护,
其过电流保护电流定值多选额定电流的1.2-1.5倍;时间定值多选0.7-1秒;对
电流速断保护,
其过电流保护电流定值应能躲开最小运行方式下的短路电流,如果没有能力计算短路电流,多选额定电流的10倍左右;能够设定时间定值的可选0.1秒或更小;
综保
整定
值怎么
计算
答:
高压电机整定
值怎么算的?直接启动,启动电流高值是额定
电流的
6倍等于376.2也就是说堵转保护为376.2,综保定值为9.4a,延时6-10秒。启动低值为为4倍等腊巧于250.8,也就是说启动时间过长保护为250.8,综保定值为6.27,延时为10-20秒。反
时限过
轮闹键
电流保护
、负序
过流保护
、i段
定时限
无...
什么叫做
电流速断?
其动作值怎么
计算
答:
回答:对高压来讲
,过流保护
一般是对线路或设备进行
过负荷
及短路
保护,
而电流速断一般用于短路保护。过流保护设定值往往较小(一般只需躲过正常工作引起
的电流
),动作带有一定延时;而
电流速断保护
一般设定值较大,多为瞬时动作。 三段式过流保护包括: 1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段) 2、...
10kv配电
柜速断
和
过流如何整定
和
计算
答:
可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算
。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系数,一般大于1;Kr——电流继电器的返回系数,一般取0.85~0.95。Kr越小,过流保护的启动值就越大,其灵敏性就越差,这就是为什么要求过电流继电器具有较高的返回系数的...