44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器送电中性点接地吗
请问 在大城市里 110KV
变压器
的
中性点
是直接
接地
的吗
答:
生产、销售及服务工作。开发和生产的
变压器中性点接地
电阻柜适用于6~35kV以电缆线路为主的城市配电网、大型工业企业、工厂、机场、港口、地铁等重要电力用户配电网,以及煤炭企业0.66KV、发电厂厂用电0.4KV、6KV、10KV系统。如果了解更多可以去加我qq1635536963 ...
35kv变380v的
变压器中性点
用直接
接地吗
?
答:
直接
接地
,条件允许的话还应该做二次接地
10KV
变压器中性点接地吗
?
答:
10kv
变压器
的高压侧(10kv侧)不
接地
,如果是一般的供电变压器,它的低压侧得
中性点
是接地的,即三相四线制的供电系统。
配电
变压器
的供电
接地
是什么道理?产生电流的条件有两个,一个是有电压...
答:
来几句简单的。配电
变压器接地
是将它的
中性点接地
,这样使得中性点的电位始终是0电位,以保持相电压和线电压的对称和平衡,也就是始终能正常供电。正常情况下,是不会有电流流入大地,因为无论是火线或零线与大地都没有连接所以没有回路,电流都是在火与火或火与零的回路中流通。只有发生接地时(如人体...
发电机或
变压器中性点接地
,有什么作用?
答:
关于发电机或
变压器
“
中性点
”
接地
的解释,至今也没有人说明白。关于三相发电机的定子线圈,是由三根漆包线绕制而成的。按照人为电压、电流的需求、对定子硅钢片的导磁率及漆包线的线径、线长等参数进行计算,得出每根线为一组的3个220V电压。如果这样,3个220V从发电机输出,就需要接6根线。不经济...
关于电厂干式
变压器中性点
直接
接地
?
答:
专门有
中性点接地
极。电厂的接地系统均按双接地设计
电力
变压器中性点
为什么要经过
接地
变接地?
答:
1)
中性点
不接地方式;2)中性点经高电阻接地方式;3)中性点直接接地方式;4)中性点经低电阻接地方式;5)中性点经消弧线圈接地方式"其中,第1),2)种接地方式相似,可作一类考虑,称为中性点 不接地方式;第3),4)种接地方式相似,可作一类考虑,称为
中性 点
直接接地方式;第5)种接地方式单独讨论"
接地变压器
...
6kv/400冲击试验
变压器
为什么
中性点
要
接地
?
答:
在6kV/400V冲击试验中,中性点必须接地的原因是为了确保试验过程的安全性和可靠性。接地是一种常见的安全保护措施,可以将电压调整到安全范围,减少电死亡事故的发生。具体来说,
中性点接地
可以防止高压侧绕组与低压侧绕组之间产生过高的电压,保护供电设备和工作人员的安全。如果中性点不接地,当高压侧绕组...
地面
变压器中性点
是不是必须
接地
答:
三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网
中性点接地
方式。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中
变压器
的各级电压中性点接地方式。三相四线的变压器中性点不...
电力
变压器中性点接地
方式
答:
在我国,110kV及以上电网通常采用大电流
接地
方式,即
中性点
有效接地。在实际运行中,为降低单相接地电流,部分
变压器
可能采用不接地方式。这种接地方式确保了中性点电位固定为地电位。在单相接地故障发生时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压,暂态过电压水平也相对较低。由于故障电流较大,继电保护...