请问 在大城市里 110KV 变压器 的中性点 是直接接地的吗

我看到的情况是这样的 在110KV 的二次侧 引出10KV电缆 直接接 接地变 阻尼箱 在接地。 另外 就是 在110KV变压器的二次侧 引出 铜牌到接地刀闸。 请问 既然已经有10KV电缆从二次侧,接接地变 阻尼箱 了。。 那为什么还要在变压器侧 装个接地刀闸呢?平时这个刀闸用吗?这个接地刀闸什么时候用呀 ?谢谢啦

我国已有不少配电网中性点采用了经电阻接地的运行方式。安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见,采用中性点经电阻接地,可降低单相接地时的暂态过电压、消除弧光接地过电压和某些谐振过电压,并能采用简单的继电保护装置迅速选择故障线路,切除故障点。
保定明瑞光电科技有限公司拥有技术优秀的研发队伍和精良的设备,专门从事配电系统中性点接地系列产品的研发、生产、销售及服务工作。开发和生产的变压器中性点接地电阻柜适用于6~35kV以电缆线路为主的城市配电网、大型工业企业、工厂、机场、港口、地铁等重要电力用户配电网,以及煤炭企业0.66KV、发电厂厂用电0.4KV、6KV、10KV系统。
如果了解更多可以去加我qq1635536963
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-13
感觉问的问题有点混乱
110kv的中性点一般是直接接地的,这里需要一套直接接地成套装置,包括接地刀,避雷器,间隙保护。
二次侧即10kv侧通过接地变引出中性点,然后根据需要接消弧线圈成套装置或电阻器,因为二次侧一般是三角形接法。
110kv中性点和10kv中性点之间没直接的关系,感觉你把这两个混了
你说的“变压器侧 装个接地刀闸”是在高压侧中性点的接地刀吧?这个根据变压器运行方式要求可以在某些情况下断开,如两台并列运行时另一台变压器中性点已接地
第2个回答  2012-03-12
一般变压器中性点是直接接地的。
第3个回答  2012-03-12
中性点直接接地,其他就是为保护用的
相似回答