变压器零序阻抗
...若双绕组
变压器
均采用三相四柱式,关于
零序阻抗
下列哪些说法是正确...
答:
【答案】:A、D根据《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P142表4-17内容(见题解表),查表可知,YNy接线组别
零序阻抗
无穷大;YND接线零序阻抗等于正序阻抗。题解表双绕组
变压器
的零序电抗
630K接地
变压器
的
零序阻抗
大概是多少
答:
接地变一次侧采用曲折Zn接法,三相三铁心,正序和负序都会产生较大磁通,阻抗较大。而同一铁芯上的两个绕组零序电流方向相反,则磁通很小,所以
零序阻抗
也很小,几个欧姆。
变压器
的接地电阻是多少?
答:
为10Ω左右。
变压器
采用Z型接线,每相线圈分成两组分别反向绕在该相磁柱上,这样连接的好处为零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的
零序阻抗
很小(10Ω左右)。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90...
请问为什么DY接法的
变压器
有助于降低
零序阻抗
?
答:
由于它是闭合的联接,所以不会含有零序电压分量。但在角接绕组内可有零序循环电流、短路电流的流通,这些电流都是从另一绕组中感应过来的。另一绕组无零序电流分量,角接绕组内也无零序电流分量。有了角接绕组后,零序电流分量可以互相平衡、去磁,最后零序电流安匝可以平衡,降低
零序阻抗
值。
怎样测量
变压器
的
阻抗
?
答:
短路
阻抗
在
变压器
发生接地时可以限制短路电流.通常如果不计系统阻抗,而且把系统能量看作无穷大的时候,变压器的短路电流可近似取额定电流乘上1与短路阻抗之商.比如说,高压侧电流为100A,短路阻抗为5%,那么高压侧可承受的短时短路电流就是2000A.当几台变压器并联运行时,...
关于架空输电线路的
零序阻抗
,下述说法中正确的是
答:
由于零序电流在电机内部不形成基波旋转磁场,因此零序电抗属漏抗性质,包括槽部漏抗及端部漏抗两个组成部分。零序电抗大小与转子结构基本元关,对架空线路及电缆,零序电抗一般比正序电抗大数倍。
变压器零序阻抗
值可在无限大到接近下正序短路阳抗的极大范围内变动,它取决于变压器绕组的连接组别及变压器零序...
1600KVA的
变压器
低压侧中性点需要
零序
保护,该怎么选型
答:
对称分量计算
变压器
Y侧单相接地故障,可以只考虑近端故障,因为远端故障时回路阻抗更大,零序电流会更小。变压器Y侧单相接地故障时,零序电流 为:I0=E/(X1+X2+X0)。其中,变压器正序阻抗X1与负序阻抗X2相同,其标幺值为X1=X2=Uk(Uk为短路阻抗,比如Uk=6%);不同磁路结构的变压器,其
零序阻抗
X...
不对称短路时,各序分量的大小关系是怎样的?
答:
非故障相电压升高,
零序阻抗
无穷大即中性点不接地时,非故障相电压为线电压。二、两相短路 两相短路电流是三相短路电流的√3/2。1、两相短路时,非故障相电压等于故障前电压,故障相电压降为故障前的1/2,且方向相反。2、同一点发生三相或两相短路时,保护安装处母线间的残压相同。3、Yd11
变压器
Y侧...
如何减小电网
零序阻抗
答:
对于电网来讲,一台中心点直接接地的
变压器
,就等效是一台零序电流发电机。所以要降低电网的
零序阻抗
,就是将接在这个电网上的更多的变压器中心点直接接地。
变压器
怎么测量
答:
因此,在实际计算中,
变压器零序阻抗
最好取实测值 问题六:用万用表如何检测变压器的好坏 电源变压器的好坏,要通过四步检测,才能算是“好”。 1,初、次级所有线圈没有断路。一般小功率的降压变压器,初级线圈细而多,因而容易断,次级则是粗而少,很少会断的。 初级电阻一般在几十到几百欧,功率越小,测得电阻越...